hallo, nur falls die Frage gestattet ist: kann man beim beim Einbau vom Fi-schalter (40A/0,5A) was falsch machen pzw. was müsste man besonders beachten?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Auswahl FI
Hallo,
Die meisten Fehler könne schon bei der Auswahl des FI gemacht werden.
Welche Anlage zu schützen ?
Auslösestrom 0,5 A ist heute meistens nicht ausreichend.
Im Bad und im Freien.. 0,03A
Reichen 40A für die Anwendung? Was ist zu schalten ? Welcher Nennstrom?
allstromsensitiver FI-Schutzschalter nötig?
http://www.doepke.de/produkte/dfs4b/Inf ... _druck.pdf
Baustromverteiler....... -25 Grad
Sind mehrere FI hintereinander geschaltet?
und viele weitere bedinnungen
Technische Daten, Infos und Tabellen bei den Herstellen
mfg SPS