Alsooo,
ich habe folgendes Problem:
Auf der einen Seite einer Rigips-Wand ist eine Steckdose (Im Wohnzimmer). Ich benötige aber genau auf der anderen Seite der Wand, Im Flur, auch eine Steckdose, bzw. eine Steckerleiste im Schrank. Kann man den Stecker der Steckerleiste einfach abmachen und mit den Kabelenden Strom an der Steckdose abgreifen?
MFG
Triton
Steckdose abzweigen
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Sowas kann man machen - wenn mans kann.
- Alle Klemmen der angezweigten Steckdose müssen für Mehrfachbelegung vorgesehen sein (Besser sie sitzt in einer Schalter-Abzweigdose), dann kann man mittels Wagos vorher abzweigen.
- Nix flexibles (3-Tischsteckdose etc.) anstückeln - nur ne richtige Steckdose (dazu braucht man allerdings einen Hohlwand-Fräser Dmr 55 mm).
- Nur VDE-gerechte Materialien (Steckdosen, NYM-Leitung etc.) verwenden.
Gruss Jeff
- Alle Klemmen der angezweigten Steckdose müssen für Mehrfachbelegung vorgesehen sein (Besser sie sitzt in einer Schalter-Abzweigdose), dann kann man mittels Wagos vorher abzweigen.
- Nix flexibles (3-Tischsteckdose etc.) anstückeln - nur ne richtige Steckdose (dazu braucht man allerdings einen Hohlwand-Fräser Dmr 55 mm).
- Nur VDE-gerechte Materialien (Steckdosen, NYM-Leitung etc.) verwenden.
Gruss Jeff