schuko steckdose über neozed ?
hallo zusammen
haette da mal eine frage:
kann man eine normale 230v schuko steckdoseüber ein neozed elemt absichern (mit ner 16er sicherung) ?
wenn man natuerlich den richten querschnitt und kabel usw hat,.
wenn das geth bzw nciht geht bitte schreibt mir warum
vielen dank schonmal
gruss
haette da mal eine frage:
kann man eine normale 230v schuko steckdoseüber ein neozed elemt absichern (mit ner 16er sicherung) ?
wenn man natuerlich den richten querschnitt und kabel usw hat,.
wenn das geth bzw nciht geht bitte schreibt mir warum
vielen dank schonmal
gruss
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 26. Mai 2004, 20:19
- Kontaktdaten:
Hallo pizza-taxi
Klar kannst du mit neozed absichern wenn die Abschaltzeit gewährleistet ist.Diese beträgt bei Steckdosenstromkreisen bis 35A Nennstrom zum Betrieb von ortsveränderlichen Gräten 0,4s(bzw. 0,2s).Für andere Stromkreise 5s.Die Abschaltzeit ist abhängig von der Schleifenimpedanz und dem im Fehlerfall daraus resultierenden Abschaltstrom .Eine 16A gL-Sicherung benötigt zum Abschalten folgende Ströme:
0,2s-148A
0,4s-120A
5s-47A
Ich würde bei der Steckdose die Schleifenimpedanz messen und den Abschaltstrom berechnen.Erreicht dieser nicht mindestens 120A(0,4s),kannst du den Schutz durch vorschalten eines FI´s erreichen.Wenn das schon der Fall ist ,hast du kein Problem.
Gruß Butschi
Klar kannst du mit neozed absichern wenn die Abschaltzeit gewährleistet ist.Diese beträgt bei Steckdosenstromkreisen bis 35A Nennstrom zum Betrieb von ortsveränderlichen Gräten 0,4s(bzw. 0,2s).Für andere Stromkreise 5s.Die Abschaltzeit ist abhängig von der Schleifenimpedanz und dem im Fehlerfall daraus resultierenden Abschaltstrom .Eine 16A gL-Sicherung benötigt zum Abschalten folgende Ströme:
0,2s-148A
0,4s-120A
5s-47A
Ich würde bei der Steckdose die Schleifenimpedanz messen und den Abschaltstrom berechnen.Erreicht dieser nicht mindestens 120A(0,4s),kannst du den Schutz durch vorschalten eines FI´s erreichen.Wenn das schon der Fall ist ,hast du kein Problem.
Gruß Butschi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Mittwoch 17. März 2004, 20:19
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 26. Mai 2004, 20:19
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Sonntag 9. November 2003, 11:46
- Kontaktdaten:
hallo
erst mal vielen dank fuer die schnelle antwort..
finde es sehr nett dass ihr so schnell meine fragen beantwortet.
hab vor kurzem ausgelernt (elektriker)
und würd gern solche fragen auch so aus dem FF beantworten koennen. gebe mir natuerlich großemuehe.
man will ja seinem berufsstand ehre bereiten.
klar hab ich vorkurzem erst das ganze zeug gelernt aber das ein oder andere vergisst man ja sehr shcnell (zumal man ja in der lehre viellernen muss)
also nun zum thema:
die installation wurde bei mir zu hause durchgefuehrt .
(geht ein 5*2,5 in garage da an 16er cekon und eben luichtstromkreis mit steckdosen) war also mehr ne info frage
nochmals vielen dank
gruss
erst mal vielen dank fuer die schnelle antwort..
finde es sehr nett dass ihr so schnell meine fragen beantwortet.
hab vor kurzem ausgelernt (elektriker)
und würd gern solche fragen auch so aus dem FF beantworten koennen. gebe mir natuerlich großemuehe.
man will ja seinem berufsstand ehre bereiten.
klar hab ich vorkurzem erst das ganze zeug gelernt aber das ein oder andere vergisst man ja sehr shcnell (zumal man ja in der lehre viellernen muss)
also nun zum thema:
die installation wurde bei mir zu hause durchgefuehrt .
(geht ein 5*2,5 in garage da an 16er cekon und eben luichtstromkreis mit steckdosen) war also mehr ne info frage
nochmals vielen dank
gruss
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 26. Mai 2004, 20:19
- Kontaktdaten: