Nullung einer Neonlampe

Beitrag von hermann »

Ein freundliches Hallo in die Runde,

wir haben ein älteres Haus mit alter Verkabelung (klassische Nullung).

Nun habe ich eine Frage zu einem Anschluß einer Leuchtstoffröhrenlampe mit Metallgehäuse. Die Zuleitung besteht wie gesagt 2kabelig, die Lampe ist mit Phase, N und Sicherheitsleiter (gelb/grün) versehen. Ist es erlaubt, das Gehäuse bzw. gelb/grün mit N im Lampenkörper zu überbrücken, bzw. welche andere Möglichkeit gibt es?
Baer
Null-Leiter
Beiträge: 32
Registriert: Freitag 24. Oktober 2003, 15:40
Kontaktdaten:

Beitrag von Baer »

Hi,
das ist in dem Fall die einzige Möglichkeit, vergewissere dich aber daß du wirklich den PEN auf N und PE klemmst, auf die Farben der Drähte solte man sich nicht verlassen.
Grüße
Christian
Oertgen

Beitrag von Oertgen »

Hallo!

Du kannst auch Feuchtraumleuchstofflampen verwenden.
Die sind meist komplett aus Isolierstoff. Lediglich das Gehäuse
der Drosselspule benötigt strenggenommen eine Erdung.

MfG: Norbert
Baer
Null-Leiter
Beiträge: 32
Registriert: Freitag 24. Oktober 2003, 15:40
Kontaktdaten:

Beitrag von Baer »

Original von Oertgen
Hallo!

Du kannst auch Feuchtraumleuchstofflampen verwenden.
Die sind meist komplett aus Isolierstoff. Lediglich das Gehäuse
der Drosselspule benötigt strenggenommen eine Erdung.

MfG: Norbert
Vorsicht mit so einem Tip,
Glaube kaum daß man in einem Gerät mit Schutzklasse II (Schutzisoliert) den Schutzleiter anklemmen darf !!!

Grüße
Christian
Oertgen

Beitrag von Oertgen »

Hallo Bär!

Der Schutzleiter ist ja nicht vorhanden, deswegen ja meine
Empfehlung, eine schutzisolierte Lampe zu verwenden.
Die haben allerdings meist einen Erdungsanschluß für die
Drosselspule. Aber im normalen Betrieb (Abdeckung aufgesetzt kommt man mit der Drossel ja garnicht in Kontakt.

MfG: Norbert