RCD und Steckdose ohne Schutzleiter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten:
RCD und Steckdose ohne Schutzleiter
Moin!
Letztens war der Schutzleiter an einer Steckdose nicht angeschlossen. Also ich also Phase und PE gemessen habe, hat er knappe 12V angezeigt. Ich denke mal der Strom ist irgendwie über die Erde gegangen. Meine Frage: Warum ist der FI nicht geflogen? Strom zu klein? Oder war der Strom großgenug - ich weiß nicht genau ob ein FI dranhing...
Letztens war der Schutzleiter an einer Steckdose nicht angeschlossen. Also ich also Phase und PE gemessen habe, hat er knappe 12V angezeigt. Ich denke mal der Strom ist irgendwie über die Erde gegangen. Meine Frage: Warum ist der FI nicht geflogen? Strom zu klein? Oder war der Strom großgenug - ich weiß nicht genau ob ein FI dranhing...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
womit gemessen? 12'V sollten für ne normale steckdose etwas wenig sein...
hast du mit nem standard-digital-multimeter gemessen?
die haben
a) 'n zu hohen widerstand, da fliegt nichmal 'n 1mA-FI... und
b) werden die angezeigten 12V dann wohl kapazitiv oder induktiv eingekoppelte spannung sein, die sofort zusammenbrehcen dürfte, wenn sie auch nur ein klein wenig belastet wird. War dein messpunkt denn der PE-leiter oder der ncih angeschlossene PE-kontakt? diese eingekoppeltn spannungen sollten ja nur auftreten, wenn beide kabelenden offen sind...
und was war nu ngenau wie wo angeklemmt oder wo hast du gemssen, wer nic hganz shclau aus deinen angaben...
hast du mit nem standard-digital-multimeter gemessen?
die haben
a) 'n zu hohen widerstand, da fliegt nichmal 'n 1mA-FI... und
b) werden die angezeigten 12V dann wohl kapazitiv oder induktiv eingekoppelte spannung sein, die sofort zusammenbrehcen dürfte, wenn sie auch nur ein klein wenig belastet wird. War dein messpunkt denn der PE-leiter oder der ncih angeschlossene PE-kontakt? diese eingekoppeltn spannungen sollten ja nur auftreten, wenn beide kabelenden offen sind...
und was war nu ngenau wie wo angeklemmt oder wo hast du gemssen, wer nic hganz shclau aus deinen angaben...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
kleine zweckentfremdung vomthread - isses normal, dass mein noname- zweipol-prüfer mit je zwei LEDs für 6 + 50V und glimmlampe für >100 V mir 'n 30mA FI raushaut? fand ich etwas merkwürdig, als ich damit mal zwischen L und PE gemessen hab - zumal ansonsten nix installiert war, außer 'nem dimmer und vielleicht zwei lampen. evtl noch industrie-staubsauger + bohrmaschine inner steckdose...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten: