Drehstrom 11Uhr Versatz

Beitrag von jungerHuepfer »

Hallo,

hat schon mal jemand etwas von einem 11 Uhr Versatz bei Drehstrom gehoert? Dieser Versatz soll gegen Oberwellen angewandt werden.

MfG jungerHuepfer
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin.....

also wenn du Oberwellen verringern willst kann man die Belastung Aufteilen ( mehrere Geräte z.B. Umformer ) an verschiedenen Transformatoren betreiben.

Netz 1 z.B. YY0-Trafo Phasenverschiebung = 0 Grad
Netz 2 z.B. DY5-Trafo = 150 Grad

durch die zeitlich versetzte Belastung wird der Sinus nicht so stark verformt ( > kleiner Oberwellen ) wie bei einer Belastung an einem Trafo.

Ich meine natürlich den Sinus vor beiden Trafos !!

Mir ist nicht so ganz klar wie du 11 Uhr also 330 Grad hinbekommen willst. :(
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Ich schrieb..

Mir ist nicht so ganz klar wie du 11 Uhr also 330 Grad hinbekommen willst. :(
´
leider Mist :grrr:

natürlich gibt es den 11Uhr Versatz also 330° Grad
( gleichsinnig gewickelter Trafo in DY Schaltung )

DY Trafos sind normalerweise 150° Grad versetzt, wenn sie gleichsinnig gewickelt sind + 180° = 330 °

sorry
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !