UV: Leitungen über Reihenklemmen "puffern" ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Dienstag 18. März 2003, 00:31
Also Dreistock-oder Etagen-Reihenklemmen wirst du auch nicht mit höherer Belastbarkeit finden.
Für alle anderen Fälle, bei denen du eine höhere Belastbarkeit brauchst musst du mit einzelnen Reihenklemmen arbeiten, d.h. du brauchst für N/L/PE jeweils eine Reihenklemme. Die gibts dann schon in verschiedenen Größen bis 125A und 35mm², sind natürlich auch breiter. Die nimmt man dann halt für die Einspeisung, höhere Verbraucher, usw. Davon hast du ja allerdings in der Regel nicht viele, das meiste sind ja 16A-Kreise.
Ich selber arbeite mit Wago-Klemmen und bin sehr zufrieden.
Wenn du nur ne kleine UV mit par Stromkreisen hast und keine Erweiterungen mehr geplant hast, keine Schaltuhren, Relais,.... drin sind, würd ich sagen der finanzielle Aufwand ist zu groß. Müssen tust es im Privatbereich sowieso nicht.
Wenn du aber noch viel vorhast in deiner UV dann ist´s vielleicht schon sinnvoll.
Für alle anderen Fälle, bei denen du eine höhere Belastbarkeit brauchst musst du mit einzelnen Reihenklemmen arbeiten, d.h. du brauchst für N/L/PE jeweils eine Reihenklemme. Die gibts dann schon in verschiedenen Größen bis 125A und 35mm², sind natürlich auch breiter. Die nimmt man dann halt für die Einspeisung, höhere Verbraucher, usw. Davon hast du ja allerdings in der Regel nicht viele, das meiste sind ja 16A-Kreise.
Ich selber arbeite mit Wago-Klemmen und bin sehr zufrieden.
Wenn du nur ne kleine UV mit par Stromkreisen hast und keine Erweiterungen mehr geplant hast, keine Schaltuhren, Relais,.... drin sind, würd ich sagen der finanzielle Aufwand ist zu groß. Müssen tust es im Privatbereich sowieso nicht.
Wenn du aber noch viel vorhast in deiner UV dann ist´s vielleicht schon sinnvoll.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
phoenix hat in der schraubausführung - wenn ich mich recht entsinne - bis 6mm²/32A
ist die position der N-Sammelschiene genormt? oder zumindest beim jeweiligen hersteller einheitlich?
könnt ich also die neumodischen federzug-klemmen in der 2,5 oder 4mm²-version mit den "alten" schraubklemmen für die hohe Stromaufnahme des Herds kombinieren?
oder 'ne 16mm²-klemme mit zwei N-schraubkontakten mit auf die shciene klemmen und dort einmal die zuleitung und mit der zweiten schraube den Herd-N klemmen?
ist die position der N-Sammelschiene genormt? oder zumindest beim jeweiligen hersteller einheitlich?
könnt ich also die neumodischen federzug-klemmen in der 2,5 oder 4mm²-version mit den "alten" schraubklemmen für die hohe Stromaufnahme des Herds kombinieren?
oder 'ne 16mm²-klemme mit zwei N-schraubkontakten mit auf die shciene klemmen und dort einmal die zuleitung und mit der zweiten schraube den Herd-N klemmen?
@ Teletrabi
Die Position der N-Sammelschiene ist je hersteller eigentlich gleich. Die Zuleitung machst du auch über die wie schon erwähnten Einzelklemmen, in dem Fall N-Trennklemmen.
Achtung, wenn du N-Sammelschiene und N-Trennklemmen verwendest, sollte bei der einspeisenden Klemme auf jeden Fall der Trennschlitten gegen Trennen von der Sammelschiene mechanisch also nur mit Werkzeug lösbar gesichert werden.
@ Badluck
Fotos würden mich wirklich interessieren...
Die Position der N-Sammelschiene ist je hersteller eigentlich gleich. Die Zuleitung machst du auch über die wie schon erwähnten Einzelklemmen, in dem Fall N-Trennklemmen.
Achtung, wenn du N-Sammelschiene und N-Trennklemmen verwendest, sollte bei der einspeisenden Klemme auf jeden Fall der Trennschlitten gegen Trennen von der Sammelschiene mechanisch also nur mit Werkzeug lösbar gesichert werden.
@ Badluck
Fotos würden mich wirklich interessieren...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Klar, ist auch im privaten Bereich nicht gefordert aber erleichtert das spätere messen des Isolationswiederstandes einzelner Kreise oder Neutraleiter gegen Erde, weil du nur mittels Schraubenzieher den Trennschieber lösen musst.
Aber wie schon erwähnt, ist die Frage ob sich´s ich ner kleinen UV überhaupt lohnt.(Platz, Kosten)
Ich hab mich jetz halt auf Verteiler mit 25-35 Klemmen und mehr bezogen.
Für die Übersicht und späteren Erweiterungen allerdings sind Reihenklemmen schon super.
Wegen Vorschriften können die Meister hier vielleicht mehr sagen bzw. mal VDE 0611 nachschauen. Ich bin nämlich gerade erst dabei mich auf meinen Meister vorzubereiten.
Also bevor ich hier was Falsches sage....
...falls ja wäre es schön wenn ich korrigiert werde
Aber wie schon erwähnt, ist die Frage ob sich´s ich ner kleinen UV überhaupt lohnt.(Platz, Kosten)
Ich hab mich jetz halt auf Verteiler mit 25-35 Klemmen und mehr bezogen.
Für die Übersicht und späteren Erweiterungen allerdings sind Reihenklemmen schon super.
Wegen Vorschriften können die Meister hier vielleicht mehr sagen bzw. mal VDE 0611 nachschauen. Ich bin nämlich gerade erst dabei mich auf meinen Meister vorzubereiten.
Also bevor ich hier was Falsches sage....
...falls ja wäre es schön wenn ich korrigiert werde
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Hallo,
hab mir nochmal ein paar weitere gedanken zum Verteiler gemacht. Zwischenergebnis gibt's als datei-anhang. (ggf. zoom auf 75% stellen)
Macht das so Sinn? Gibt's was dran zu verbessern?
Im obersten Bereich würden dann evtl. die Reihenklemmen landen. Andernfalls das ganze dann inne kleineren Kasten.
Aber ich denke mal, das lohnt sich mit den klemmen schon, immerhin müsste der Kasten ""im laufenden Betrieb"" installiert werden - zwar nicht unter spannung, aber die ganze wohnung drei tage ohne strom, is auch nich tolle. dann doch lieber vorverdrahten, strom abdrehen, kasten anne wand, und wieder anstellen können...
Mist, das mit dem anhang klappt als excel ja nich - also dann hier mal clicken
http://mitglied.lycos.de/teletrabi/elek ... v_oben.xls
hab mir nochmal ein paar weitere gedanken zum Verteiler gemacht. Zwischenergebnis gibt's als datei-anhang. (ggf. zoom auf 75% stellen)
Macht das so Sinn? Gibt's was dran zu verbessern?
Im obersten Bereich würden dann evtl. die Reihenklemmen landen. Andernfalls das ganze dann inne kleineren Kasten.
Aber ich denke mal, das lohnt sich mit den klemmen schon, immerhin müsste der Kasten ""im laufenden Betrieb"" installiert werden - zwar nicht unter spannung, aber die ganze wohnung drei tage ohne strom, is auch nich tolle. dann doch lieber vorverdrahten, strom abdrehen, kasten anne wand, und wieder anstellen können...
Mist, das mit dem anhang klappt als excel ja nich - also dann hier mal clicken
http://mitglied.lycos.de/teletrabi/elek ... v_oben.xls
Hi Teletrabi,
das haste aber schön gemacht mit Excel.
Meine Fragen dazu:
1. Hast du vor für den Herd 3 einzelne Automaten zu installieren ? Was für nen Querschnitt verlegst du weil du mit 25 A absichern willst ?
2. Warum fürs Bad einen 2-pol. FI 10mA ? 30 mA tätens auch und ist bedeutend günstiger.
Wenn du dann noch so schön verdrahtest wie du zeichnest wirds gut.
das haste aber schön gemacht mit Excel.
Meine Fragen dazu:
1. Hast du vor für den Herd 3 einzelne Automaten zu installieren ? Was für nen Querschnitt verlegst du weil du mit 25 A absichern willst ?
2. Warum fürs Bad einen 2-pol. FI 10mA ? 30 mA tätens auch und ist bedeutend günstiger.
Wenn du dann noch so schön verdrahtest wie du zeichnest wirds gut.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Herd: das was schon liegt? vermutlich sind's 5x4mm². evtl. is der herd bislang auch nur mit 3x20 gesichert, weiß ich aus'm kopp nu nich. hatte allerdings nich vor, höhere sicherungen zu verwenden. betrachte die 3x25 einfach als platzhalter für den aktuellen wert.
einzeln oder getrennt? hab ich mich nich festgelegt, ich würd sagen, 3pol-autmat, auf die paar ? kommt's beim wand versetzen auch ncih mehr drauf an. vaddern wird wahrscheinlich auf recyclen der bisherigen automaten plädieren.
Is bei 20...30 jahre alten automaten mit problemen zu rechnen?
und wie is das bei H bzw. L16-teilen? dürfen die noch recyclet werden oder sind die inzwischen zu entsorgen?
10mA? - sofern ich da günstig drankommen kann, tut die höhere empfindlichkeit wohl nich schaden...
wenn die aber nur zu exorbitanten preisen zu bekommen sind, werd ich's wohl mit auf den 30ma vierpolig klemmen. und falls der durch kondenswasser beim duschen oder so fliegen sollte, 'n eigenen 16/0,03er anstelle des 0,01er...
einzeln oder getrennt? hab ich mich nich festgelegt, ich würd sagen, 3pol-autmat, auf die paar ? kommt's beim wand versetzen auch ncih mehr drauf an. vaddern wird wahrscheinlich auf recyclen der bisherigen automaten plädieren.
Is bei 20...30 jahre alten automaten mit problemen zu rechnen?
und wie is das bei H bzw. L16-teilen? dürfen die noch recyclet werden oder sind die inzwischen zu entsorgen?
10mA? - sofern ich da günstig drankommen kann, tut die höhere empfindlichkeit wohl nich schaden...
wenn die aber nur zu exorbitanten preisen zu bekommen sind, werd ich's wohl mit auf den 30ma vierpolig klemmen. und falls der durch kondenswasser beim duschen oder so fliegen sollte, 'n eigenen 16/0,03er anstelle des 0,01er...