Störgeräusche durch Notebook und externe Soundgeräte?
Hallihallo!
Ich war so stolz auf meine neuen Anschaffungen: Laptop, externe Soundkarte, neuer Mixer...
Endlich wollte ich mit vernünftigen Equipment meine Skillz an den Plattendrehmaschinen verbessern. Doch leider gibt es ein Problem:
Unten füge ich ein Schema meiner Verkabelung an. Habe ich so alles verbunden, ertönen sowohl auf den Boxen als auch auf den Kopfhörern (direkt am Mixer angeschlossen) Geräusche, die vom Rechner herrühren müssen. Pfiepen beschreibt das wohl am besten. Dieses ändert sich je nach Tätigkeit des Laptops.
Ausschalten lässt sich dies nur, wenn ich entweder die Verbindung Mixer-Soundkarte oder Soundkarte-Laptop trenne. Eine andere Möglichkeit ist, den Mixer vom Netz zu nehmen.
Alles in allem keine Lösung, da ich Mixes mit dem Rechner aufnehmen möchte.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Ich war so stolz auf meine neuen Anschaffungen: Laptop, externe Soundkarte, neuer Mixer...
Endlich wollte ich mit vernünftigen Equipment meine Skillz an den Plattendrehmaschinen verbessern. Doch leider gibt es ein Problem:
Unten füge ich ein Schema meiner Verkabelung an. Habe ich so alles verbunden, ertönen sowohl auf den Boxen als auch auf den Kopfhörern (direkt am Mixer angeschlossen) Geräusche, die vom Rechner herrühren müssen. Pfiepen beschreibt das wohl am besten. Dieses ändert sich je nach Tätigkeit des Laptops.
Ausschalten lässt sich dies nur, wenn ich entweder die Verbindung Mixer-Soundkarte oder Soundkarte-Laptop trenne. Eine andere Möglichkeit ist, den Mixer vom Netz zu nehmen.
Alles in allem keine Lösung, da ich Mixes mit dem Rechner aufnehmen möchte.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 61
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 21:33
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Mittwoch 3. März 2004, 15:18
- Kontaktdaten:
@ Biks
das Problem ist bekannt und leicht aber nicht ganz billig zu lösen. Ich kenne dies von diversen Multimediavorträgen die wir halten und dabei ebenfalls mit Laptops, Beamern, Musikanlagen usw. arbeiten.
Wir lösen dies in dem wir einen Trenntrafo dazwischen schalten. Gibts fertige bei Elektronikhändlern wie Conrad usw.
Hoefo
das Problem ist bekannt und leicht aber nicht ganz billig zu lösen. Ich kenne dies von diversen Multimediavorträgen die wir halten und dabei ebenfalls mit Laptops, Beamern, Musikanlagen usw. arbeiten.
Wir lösen dies in dem wir einen Trenntrafo dazwischen schalten. Gibts fertige bei Elektronikhändlern wie Conrad usw.
Hoefo
Datenquelle "VerPENte Installation"
Hey rau,
kann ich Dir vielleicht helfen. Wenn Du die Datei nicht übertragen kannst - nimm doch die Quelle!
Ist es hier (bitte klicken).
Gruss T.
kann ich Dir vielleicht helfen. Wenn Du die Datei nicht übertragen kannst - nimm doch die Quelle!
Ist es hier (bitte klicken).
Gruss T.
Danke Torsten
Ich hoffe, daß der link klappt, der kommt dem Artikel, den ich posten wollte, näher,.
http://www.mgeusv.com/intern/Netzrueckw ... 0Appel.pdf
Gruß
Rau
Ich hoffe, daß der link klappt, der kommt dem Artikel, den ich posten wollte, näher,.
http://www.mgeusv.com/intern/Netzrueckw ... 0Appel.pdf
Gruß
Rau
Guter Beitrag.
Übrigens: im neuesten Elektropraktiker (03/2004 - heute erhalten) befindet sich auf Seite 224 wieder ein guter Beitrag zu Oberschwingungen.
Gruss T.
Übrigens: im neuesten Elektropraktiker (03/2004 - heute erhalten) befindet sich auf Seite 224 wieder ein guter Beitrag zu Oberschwingungen.
Gruss T.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Mittwoch 3. März 2004, 15:18
- Kontaktdaten:
Super Leute! Vielen Dank für die Info!!! Auf die Idee mit dem Trennstelltrafo hätte ich auch kommen können. Denn nutze ich das Notebook mit Akku, sind die Störungen nicht mehr da.
Weiß einer von euch, wie sich dieses Problem überhaupt ergibt? Na mal sehen, vielleicht finde ich in den Artikeln was zu dem Thema!
Vielen Dank an alle!!!
Weiß einer von euch, wie sich dieses Problem überhaupt ergibt? Na mal sehen, vielleicht finde ich in den Artikeln was zu dem Thema!
Vielen Dank an alle!!!