Problem? altes Wasserrohr durch Plastik ersetzt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Mittwoch 25. Februar 2004, 09:46
- Kontaktdaten:
Problem? altes Wasserrohr durch Plastik ersetzt
Bei uns wurde im MFH der unterste Teil der Steigleitung durch ein Plastikrohr ersetzt; sind hier bezüglich Potientialausgleich oä Probleme zu befürchten, oder müsste sonst unternommen werden?
Potenzialausgleich
... sicher nicht.
Die beiden metallischen Teile überbrücken genügt!
)
Die beiden metallischen Teile überbrücken genügt!
)
Begründung Potenzialausgleich
Potenzialausgleich wird u. a. gefordert:
1.
In DIN VDE 0100 Teil 410 Ziff. 413.1.2.1 für:
- u. a. ... metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes z. B. Gas, Wasser ...
2.
In DIN VDE 0100 Teil 540 Z. 9.1.3 ... wird die Überbrückung von (z.B.) Wasserzählern gefordert ... wenn diese als Erdungs- bzw. Schutzleiter (auch: PA) verwendet werden.
3.
Im Kiefer (z. B. 8. Auflage 1997) Kap. 10.13.1 ... 3. Punkt.
4. und ... und ... und ...
Welche Argumente gibt es dagegen ?
1.
In DIN VDE 0100 Teil 410 Ziff. 413.1.2.1 für:
- u. a. ... metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes z. B. Gas, Wasser ...
2.
In DIN VDE 0100 Teil 540 Z. 9.1.3 ... wird die Überbrückung von (z.B.) Wasserzählern gefordert ... wenn diese als Erdungs- bzw. Schutzleiter (auch: PA) verwendet werden.
3.
Im Kiefer (z. B. 8. Auflage 1997) Kap. 10.13.1 ... 3. Punkt.
4. und ... und ... und ...
Welche Argumente gibt es dagegen ?