Problem? altes Wasserrohr durch Plastik ersetzt

Beitrag von magic »

Bei uns wurde im MFH der unterste Teil der Steigleitung durch ein Plastikrohr ersetzt; sind hier bezüglich Potientialausgleich oä Probleme zu befürchten, oder müsste sonst unternommen werden?
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

Hallo,
metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes müssen an den Hauptpotentialausgleich angeschlossen werden.
D.h. der obere Teil ist anzuschliessen und der untere auch.
Ich würde 2 einzelne Potentialausgleichsleiter ziehen.
gruss m
RolSim

Beitrag von RolSim »

@meister lampe
unterste Teil der Steigleitung durch ein Plastikrohr ersetzt

der untere auch


Willst du wirklich das Plastikrohr in den Potentialausgleich einbeziehen ?
Gast

Potenzialausgleich

Beitrag von Gast »

... sicher nicht.

Die beiden metallischen Teile überbrücken genügt!

:))
Gast

Beitrag von Gast »

An jedem Plastikrohr ist irgendwo auch ein Stück Metall dran.

Da das aber wohl nicht als metallenes Versorgungsrohr gilt muss es auch nicht in den Potentialausgleich mit einbezogen werden.

Der obere Teil muss allerdings wieder an den Potentialausgleich angeschlossen werden.

MFG BadLuck
RolSim

Beitrag von RolSim »

Hi Badluck
Der obere Teil muss allerdings wieder an den Potentialausgleich angeschlossen werden

Warum ??
Gast

Beitrag von Gast »

Na, weil's auch einbezogen werden muss.
RolSim

Beitrag von RolSim »

Aha

Die Begründung ist einleuchtend und präzise.:motz:
Gast

Begründung Potenzialausgleich

Beitrag von Gast »

Potenzialausgleich wird u. a. gefordert:

1.
In DIN VDE 0100 Teil 410 Ziff. 413.1.2.1 für:
- u. a. ... metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes z. B. Gas, Wasser ...

2.
In DIN VDE 0100 Teil 540 Z. 9.1.3 ... wird die Überbrückung von (z.B.) Wasserzählern gefordert ... wenn diese als Erdungs- bzw. Schutzleiter (auch: PA) verwendet werden.

3.
Im Kiefer (z. B. 8. Auflage 1997) Kap. 10.13.1 ... 3. Punkt.

4. und ... und ... und ...
:rolleyes:

Welche Argumente gibt es dagegen ?
Gast

Beitrag von Gast »

... nur wurde er bei den o.a. Quellen noch nicht mit "z" geschrieben => Rechtschreibreform!

:))