E-Herd und Kochfeld an gleichen Anschluss

Beitrag von magic »

Ich will Herd & Kochfeld anschliessen, hab aber nur
eine Drehstromsteckdose mit 5x4qmm zur Verfügung;
Sollte/darf ich hier eine extra Herdanschlussdose setzen und mir den Strom aus der ersten Dose "besorgen"?
Ein extra Anschluss vom Verteilerkasten scheidet leider aus!
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

Hallo, das Thema hatten wir bereits ;-)
es kommt auf die Anschlussleistung an, aber 4qmm ist schon eine gute Basis. Falls beide Geräte nebeneinander stehen würde ich eine 2. Herdanschlussdose setzen.
gruss m
magic
Null-Leiter
Beiträge: 10
Registriert: Mittwoch 25. Februar 2004, 09:46
Kontaktdaten:

Beitrag von magic »

Original von meister_lampe
Hallo, das Thema hatten wir bereits ;-)
sorry, hatte zwar gesucht aber wohl dann nicht richtig,
danke
Oertgen

Beitrag von Oertgen »

Hallo!

Für E-Herde sind 5*4mm² völlig ausreichend.
Es gibt spezielle Anschlussdosen für Nachtspeicherheizungen
mit 2 Auslässen (Steuer und Ladekreis), so kannst Du beide Geräte an eine Dose anschliessen. (Passen aber leider nicht in eine 55mm UP-Dose)

MfG: Norbert