dredi
Grünschnabel
Dabei seit: Februar 2004
Herkunft:
Beiträge: 1
Fragte:
Hallo
Bin neu hier...
Hab ne wichtige Frage zu Drehstrom:
In einer Dreieckschaltung liegt am Verbraucher ja 400V an.
Wie is des zu erklären, bzw. wie kann man man die Formel
U-verbraucher=Wurzel3mal U-phase ??
Kann mir bitte möglchst schnell jemand versuchen des zu erklren, bzw. nen link setzen, wos erklärt is?
danke
rau0155
Routinier
Dabei seit: September 2003
Herkunft: Hessen
Beiträge: 480
Antwortete:
Hallo Dredi,
bei Drehstrom sind drei Spannungen um 120° versetzt.
Warum Wurzel 3 herauskommt, kannst Du Dir einfach klarmachen.
Zeichne mal ein Dreieck, bei dem zwei Seiten um 120° verschoben sind. Beide Seiten sind 10 cm lang.
Jetzt miß mal die Dritte (lange) Seite. Es kommt 17,3 cm heraus.
Gruß
rau
Noch ne Anmerkung: wenn Du ein neues Thema bearbeiten willst, dann mach ne neue Seite auf und häng Dich nicht an ein bestehendes Thema an.
Vielleicht verschiebt das mal ein Admin
Dieser Beitrag wurde von rau0155 am 22.02.2004, 15:54 Uhr editiert.
22.02.2004, 15:52