Stromerzeuger und PRCD-S

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Didi

Stromerzeuger und PRCD-S

Beitrag von Didi »

Hallo,

wie beeinflussen sich PRCD-S bzw. Fi-Schalter beim Anschluss an einen Stromerzeuger welcher mit Schutztrennung und Potentialausgleich ausgestattet ist?

Vor kurzem bestand folgendes Problem:

Eine Tauchpumpe (mit PRCD-S) sollte mit einem 8kVA-Stromerzeuger betrieben werden. Beim Einschalten löste der Schutzschalter jedoch sofort aus.
Allerdings war es möglich die Tauchpumpe an einem 13 kVA-Stromerzeuger zu betreiben.

Wer kann hier Auskunft geben?

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Kuhn
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

Hallo, dein Stromerzeuger sollte ein sogenanntes IT Netz aufbauen, d.h. das die Generatorwicklungen isoliert aufgebaut sind und alle Verbraucher ein gemeinsames Massepotential besitzen, üblicherweise wird dazu der Schutzleiteranschluss verwendet.
Wenn der RCD auslöst bedeutet dies das auch generatorseitig ein Isolationsfehler vorhanden ist. Welche Nennwerte hat denn der RCD?
gruss m
Didi

Beitrag von Didi »

Hallo,

kann es auch damit zusammenhängen, dass ein PRCD-S
(mit Schutzleiterüberwachung) verwendet wurde?

Für den Einsatzzweck Stromerzeuger werden PRCD-K angeboten.

Der Stromerzeuger (nach Feuerwehrnorm) ist OHNE Erdung, jedoch mit Schutztrennung und Potentialausgleich ausgestattet.

Gruß

Dietmar
meister_lampe

Beitrag von meister_lampe »

Hast du mal eine Isolationsprüfung an der Pumpe vorgenommen?
m
Antworten