Altbau mit Einspeisung vom Dach
Hallo zusammen, habe folgendes Problem;
will in einem alten Haus im Zuge der Renovierung ein neues E-Netz installieren.
Die Hauptzuleitung kommt allerdings über´s Dach und ich habe keine Erdung geschweige denn einen Potentialausgleich endeckt.
Ist das trotzdem eim TN-C?
Kann ich die Erdung mit nem Staberder machen? Is der Ausreichend?
Fundamenterder is vom aufwand her nich drin.
danke schonmal
will in einem alten Haus im Zuge der Renovierung ein neues E-Netz installieren.
Die Hauptzuleitung kommt allerdings über´s Dach und ich habe keine Erdung geschweige denn einen Potentialausgleich endeckt.
Ist das trotzdem eim TN-C?
Kann ich die Erdung mit nem Staberder machen? Is der Ausreichend?
Fundamenterder is vom aufwand her nich drin.
danke schonmal
Hallo funkyman,
TN-C-System bedeutet, daß der ankommende PEN im Haus bis zu einem Querschnitt >= 10mm² sowohl die Schutzleiter-, als auch die Neutralleitefunktion haben darf. Wird der Querschnitt von 10mm² unterschritten, muß der PEN in einen PE- und einen N-Leiter aufgetrennt werden. Damit hast Du dann ein TN-C-S-System.
Wenn Du einen Erder schlägst und keine Verbindung zum ankommenden PEN herstellst, dann ist das ein TT-System. Dann solltest Du aus Sicherheitsgründen alles über FI absichern.
Ich würde das aber nicht machen, weil Du dann regelmäßig den Erder überprüfen mußt, da ein Verrosten des Erders zur Folge haben könnte, daß die Schutzfunktion verloren geht.
Das mit dem Potentialausgleich könntest Du einfach nachholen, wenn sowieso alles neu gemacht wird. Einfach eine Potentialausgleichschiene im Keller setzen und alles, was nach VDE angeschlossen werden soll anschließen.
An den zusätzlichen Potentialausgleich im Bad denken!
Gruß
rau
TN-C-System bedeutet, daß der ankommende PEN im Haus bis zu einem Querschnitt >= 10mm² sowohl die Schutzleiter-, als auch die Neutralleitefunktion haben darf. Wird der Querschnitt von 10mm² unterschritten, muß der PEN in einen PE- und einen N-Leiter aufgetrennt werden. Damit hast Du dann ein TN-C-S-System.
Wenn Du einen Erder schlägst und keine Verbindung zum ankommenden PEN herstellst, dann ist das ein TT-System. Dann solltest Du aus Sicherheitsgründen alles über FI absichern.
Ich würde das aber nicht machen, weil Du dann regelmäßig den Erder überprüfen mußt, da ein Verrosten des Erders zur Folge haben könnte, daß die Schutzfunktion verloren geht.
Das mit dem Potentialausgleich könntest Du einfach nachholen, wenn sowieso alles neu gemacht wird. Einfach eine Potentialausgleichschiene im Keller setzen und alles, was nach VDE angeschlossen werden soll anschließen.
An den zusätzlichen Potentialausgleich im Bad denken!
Gruß
rau
TT-System
Ob es sich bei dem am Hausanschluss ankommenden vierten Leiter um einen PEN- oder nur N-Leiter handelt, muss das EVU angeben.
Ist das zweite der Fall, handelt es sich um ein TT-Netz (EVU-Angabe), in welchem ein örtlicher Erder vorzusehen ist und die FI-Schaltung (mehr als) empfehlenswert ist (s. rau0155).
Ist das zweite der Fall, handelt es sich um ein TT-Netz (EVU-Angabe), in welchem ein örtlicher Erder vorzusehen ist und die FI-Schaltung (mehr als) empfehlenswert ist (s. rau0155).
N- PEN-Unterschied
Also in beiden Fällen sind es schon mal Leiter, welche zum Trafo-Mittelpunkt führen. In beiden Fällen sind diese Trafo-Sternpunkte auch geerdet (Betriebserde). Nur:
Im PEN-Fall sichert das EVU noch zusätzlich die Erder- und Schutzfunktion zu und in dem anderen Fall eben nicht - z. B. wegen längerer Leitungswege im NS-Bereich.
Alles jeweils bezogen auf TT- bzw. TN-Netze.
Im PEN-Fall sichert das EVU noch zusätzlich die Erder- und Schutzfunktion zu und in dem anderen Fall eben nicht - z. B. wegen längerer Leitungswege im NS-Bereich.
Alles jeweils bezogen auf TT- bzw. TN-Netze.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
das TT-Netz baue ich doch erst nach der Zähleranlage auf.
Bis dahin habe ich EVU-Netz. Ab der Zähleranlage dann mit getrennter Erde (Tiefenerder, Bandererder oder sonstige.)
Wir haben hier hauptsächlich das TT-Netz. Das EVU stellt uns nicht die Erdungsanlage. Das macht der Elektroinstallateur selber.
Gruß Volker
das TT-Netz baue ich doch erst nach der Zähleranlage auf.
Bis dahin habe ich EVU-Netz. Ab der Zähleranlage dann mit getrennter Erde (Tiefenerder, Bandererder oder sonstige.)
Wir haben hier hauptsächlich das TT-Netz. Das EVU stellt uns nicht die Erdungsanlage. Das macht der Elektroinstallateur selber.
Gruß Volker
Hallo Torsten,
dann würde das für ein Haus, welches in einem Ort steht bedeuten, daß zwischen dem "N" und dem "PEN" kein Unterschied besteht?
Oder?
Lange Leitungswege gibt es ja nur, wenn z.B. zu einem Aussiedlerhof eine Verbindung gelegt wird.
Gruß
rau
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch ... T-Netz.htm
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch ... S-Netz.htm
dann würde das für ein Haus, welches in einem Ort steht bedeuten, daß zwischen dem "N" und dem "PEN" kein Unterschied besteht?
Oder?
Lange Leitungswege gibt es ja nur, wenn z.B. zu einem Aussiedlerhof eine Verbindung gelegt wird.
Gruß
rau
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch ... T-Netz.htm
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch ... S-Netz.htm
@rau
Das ist der Unterschied:
Mit der Erder- und Schutzfunktion haben die (das EVU) dann nix mehr am Hut. Da halten die sich raus.
:aetsch:
Aber im Ernst:
Um den PEN- zum PEN zu machen, müssen da schon bestimmte Bedingungen erfüllt werden (u.a. öfter erden, Potenzialunterschiede gering halten etc.). Den Aufwand nimmt das EVU im TT-Fall eben nicht auf sich.
dann würde das für ein Haus, welches in einem Ort steht bedeuten, daß zwischen dem "N" und dem "PEN" kein Unterschied besteht?
Das ist der Unterschied:
Im PEN-Fall sichert das EVU noch zusätzlich die Erder- und Schutzfunktion zu und in dem anderen Fall eben nicht
Mit der Erder- und Schutzfunktion haben die (das EVU) dann nix mehr am Hut. Da halten die sich raus.
:aetsch:
Aber im Ernst:
Um den PEN- zum PEN zu machen, müssen da schon bestimmte Bedingungen erfüllt werden (u.a. öfter erden, Potenzialunterschiede gering halten etc.). Den Aufwand nimmt das EVU im TT-Fall eben nicht auf sich.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten: