1 - Polige Hauptleitungsklemme
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
1 - Polige Hauptleitungsklemme
Hallo,
ich suche eine 1 - Polige Hauptleitungsklemme mit 8 Abgängen für
16 mm² NYAF mit Aderhülse. Das müßten dann 25 mm² - Klemmen sein.
Wer baut sowas ?
...
ich suche eine 1 - Polige Hauptleitungsklemme mit 8 Abgängen für
16 mm² NYAF mit Aderhülse. Das müßten dann 25 mm² - Klemmen sein.
Wer baut sowas ?
...
- Dateianhänge
-
- HLK_3N.jpg (17.1 KiB) 8529 mal betrachtet
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin Elt Onkel,
ich weiß nicht, ob es sowas gibt...
aber nimm doch Phö*nix UK16 mit Querverbindern. Unser örtlicher Großhändler hat sowas immer da und wenn alle Stricke reißen hab ich auch noch einen Satz hier
ich weiß nicht, ob es sowas gibt...
aber nimm doch Phö*nix UK16 mit Querverbindern. Unser örtlicher Großhändler hat sowas immer da und wenn alle Stricke reißen hab ich auch noch einen Satz hier
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
ja, wenn es denn so einfach wäre.
Momentan sind da Wago-Reihen-Klemmen 16 mm².
Da passen aber keine 16 mm² NYAF mit Aderhülsen rein.
Nach oben und unten ist irre wenig Platz für die Adernzu- und abgänge,
weshalb ich den Platz, den die Quer-Steckverbinder ausmachen (ca. 12 mm)
gerne vermeiden möchte.
Von O.K. Hutschiene bis U.K. Kunststoffdeckel sind ca. 43 mm in der Höhe
möglich.
Da mußte die Isolierung der Steckbrücken von den Wagos oben schon
um 2 mm gekürzt werden, damit der Deckel zuging. Jetzt kann man
zwar die Brücken nicht mehr ziehen, aber egal.
So ein einpoliger Klemmblock, wie abgebildet, wäre optimal.
Wenn alles nix bringt, müßte ich eben die 4-Pol Version nehmen, und
3 Pole absägen. Ich glaube aber, daß dann auch der Rastmechanismus
unbrauchbar wird, um den Block auf die Hutschine zu rasten.
...
ja, wenn es denn so einfach wäre.
Momentan sind da Wago-Reihen-Klemmen 16 mm².
Da passen aber keine 16 mm² NYAF mit Aderhülsen rein.
Nach oben und unten ist irre wenig Platz für die Adernzu- und abgänge,
weshalb ich den Platz, den die Quer-Steckverbinder ausmachen (ca. 12 mm)
gerne vermeiden möchte.
Von O.K. Hutschiene bis U.K. Kunststoffdeckel sind ca. 43 mm in der Höhe
möglich.
Da mußte die Isolierung der Steckbrücken von den Wagos oben schon
um 2 mm gekürzt werden, damit der Deckel zuging. Jetzt kann man
zwar die Brücken nicht mehr ziehen, aber egal.
So ein einpoliger Klemmblock, wie abgebildet, wäre optimal.
Wenn alles nix bringt, müßte ich eben die 4-Pol Version nehmen, und
3 Pole absägen. Ich glaube aber, daß dann auch der Rastmechanismus
unbrauchbar wird, um den Block auf die Hutschine zu rasten.
...
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
die Rasten werden dann unbrauchbar....
Bei den Phöni* UK-Klemmen werden die Querbrücken verdeckt montiert, dh sie tragen nicht auf. Hab gerade nachgemessen, sie würden genau reinpassen. NYAF 16 qmm geht da auch ohne Probleme rein - bei vierkant-Verpressung auch 25qmm....
die Rasten werden dann unbrauchbar....
Bei den Phöni* UK-Klemmen werden die Querbrücken verdeckt montiert, dh sie tragen nicht auf. Hab gerade nachgemessen, sie würden genau reinpassen. NYAF 16 qmm geht da auch ohne Probleme rein - bei vierkant-Verpressung auch 25qmm....
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 21
- Registriert: Mittwoch 20. September 2006, 19:31
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
Hallo,Elt-Onkel hat geschrieben:Hallo,
ich suche eine 1 - Polige Hauptleitungsklemme mit 8 Abgängen für
16 mm² NYAF mit Aderhülse. Das müßten dann 25 mm² - Klemmen sein.
Wer baut sowas ?
...
die dargestellte Klemme ist doch von H*ger oder nicht ?
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es die auch einfach. Habe leider keinen Katalog zur Hand.
Gruß
Mik
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Elt-Onkel,
für diese archäolgische Meisterleistung gebührt Dir die "Goldene Schaufel aus Platin am Band mit Eichenlaub".
Gruß Olaf
für diese archäolgische Meisterleistung gebührt Dir die "Goldene Schaufel aus Platin am Band mit Eichenlaub".
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794