Ich bekomme in der nächsten Zeit einen Durchlauferhitzer 21 KW in einer Altbauwohnung im Zuge einer Badsanierung installiert.
Um bei dem Elektromeister nicht ganz so blöd darzustehen wollte ich schon einmal vorab einige Fragen beantwortet haben:
1) welche NYM-Leitung: 4x4² oder besser 4x6² ?
2) Absicherung mittels normalen LS-Automat 3x32 A oder durch 3poliges Neozed-Element ?
4) Wir groß muß die Vorsicherung sein, zwecks Selektivität ?
5) Muß eine irgendeine Anmeldung beim zuständigen EVU erfolgen ?
6) muß ein zusätzliches Erdungskabel zur Duschwanne gezogen werden ?
Vielen Dank im Voraus
Durchlauferhitzer 21KW
hallo,
hängt von der Verlegeart und des Spannungsfalls ab. 4 qmm ist an der Belastungsgrenze und lässt keinen weiteren Spielraum. Ich würde einen 3pol. Automaten nehmen. Selektivität in der Regel 2 Stufen. Anmeldung in dieser Grössenordnung bei uns hier nicht erforderlich, fragt dein EVU.
Duschwanne meines Wissens muss nicht in den örtlichen Potentialausgleich eingeschlossen werden. Wasserrohre Gasleitungen jedoch.
gruss m