Leistungsfaktor
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Freitag 7. Juli 2006, 17:38
Leistungsfaktor
Ich habe eine Reihenschaltung aus Widerstand und Spule, die einen Leistungsfaktor (cos phi) von 0,7 hat. Jetzt möchte ich einen Kondensator parallel dazu schalten, damit ich einen Leistungsfaktor von 0,95 bekomme.
Der Widerstand hat 7,84 Ohm und die Spule 8 Ohm. Die Frequenz soll 50 Hz sein.
Nun möchte ich wissen wieviel Farad der Kondensator haben muss.
Kann man das so lösen ohne weitere Angaben?
Danke!
Der Widerstand hat 7,84 Ohm und die Spule 8 Ohm. Die Frequenz soll 50 Hz sein.
Nun möchte ich wissen wieviel Farad der Kondensator haben muss.
Kann man das so lösen ohne weitere Angaben?
Danke!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Freitag 7. Juli 2006, 17:38
Danke schonmal für die Antwort.
Im Anhang befindet sich nun die Schaltung. Ich war mir nicht sicher ob diese Aufgabe mit den Angaben, die ich gemacht habe lösbar ist.
Wenn nicht, werde ich mal die komplette Aufgabe hochladen (es ist eine Drehstromaufgabe, und die angehängte Schaltung ist das einphasige Ersatzschaltbild)
Im Anhang befindet sich nun die Schaltung. Ich war mir nicht sicher ob diese Aufgabe mit den Angaben, die ich gemacht habe lösbar ist.
Wenn nicht, werde ich mal die komplette Aufgabe hochladen (es ist eine Drehstromaufgabe, und die angehängte Schaltung ist das einphasige Ersatzschaltbild)
- Dateianhänge
-
- schalt.jpg (29.02 KiB) 1397 mal betrachtet