Hallo
Ich hab mal wieder ein kleines Problem mit den Spannungsangaben .
Diesmal geht es um die Eingangsspannungen eines Frequenzumrichters.
Beispiel:
Ich habe eine FU, den es in 2 verschieden Varianten zu kaufen gibt: TYP A und TYP B.
TYP A: Eingangsspannung = 200-240V, 1-Phase
200-240V, 3-Phase
TYP B: Eingangsspannung = 380-460V, 3-Phase
So steht das im Datenblatt!
Nun meine Frage:
Um den FU an das Drehstomnetz anzuschliessen benötige ich doch TYP B (380-460V,3-Phase), oder??
Was für einen Sinn hat die Angabe bei TYP A (200-240V,3-Phase)
Vielen Dank
Frequenzumrichter - Eingangsspannungen
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
FU A hat als Eingang 1x 230V~ und Ausgang 3x 230 / 400 V~
FU B hat als Eingang 3x 230 /400 V~ und das gleiche als Ausgang.
Also Antwort auf deine Frage: ja, du brauchst Typ B....
und FU Typ A kannst du praktisch aus der Schuko-Steckdose betreiben. Ein eintscheidender Vorteil bei manchen Einsatzorten und Bedingungen.
FU A hat als Eingang 1x 230V~ und Ausgang 3x 230 / 400 V~
FU B hat als Eingang 3x 230 /400 V~ und das gleiche als Ausgang.
Also Antwort auf deine Frage: ja, du brauchst Typ B....
und FU Typ A kannst du praktisch aus der Schuko-Steckdose betreiben. Ein eintscheidender Vorteil bei manchen Einsatzorten und Bedingungen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.