Aderfarben
Gab es nicht vor kurzen hier im Board eine Grafik, wie früher die Adern eines 3- oder 5 Aders mit den Farben gekennzeichnet wurden?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 224
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 224
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 3. Oktober 2005, 19:00
- Wohnort: Monheim am Rhein
- Kontaktdaten:
Aderfarben
Hallo,
die Verwechslungsgefahr war in der Tat ein Problem. Womit elekjet Recht hat, aus meiner Zeit in der Lehre 1963 gab es die verschiedensten Systeme in Anwendung.
z. B. Schwarz (Phase = L1); Grau (Nullleiter = N Bzw. PEN); für 2 Adern, wobei der Graue zum Schutzleiter in der klassischen Nullung gebrückt wurde. Der rote Draht konnte also sowohl Erde aber im Drehstromnetz auch Phas (L1/L2/L3 sein ). Erst mit der Einführung des Grün/Gelben welcher ja bekanntlich nur PEN, also Schutzleiter sein darf wurde die Sache besser. Wobei naturlich die Schlitzohren den Grün/Gelben auch für andere Funktionen benutzten.
Gruß Oldie 55
die Verwechslungsgefahr war in der Tat ein Problem. Womit elekjet Recht hat, aus meiner Zeit in der Lehre 1963 gab es die verschiedensten Systeme in Anwendung.
z. B. Schwarz (Phase = L1); Grau (Nullleiter = N Bzw. PEN); für 2 Adern, wobei der Graue zum Schutzleiter in der klassischen Nullung gebrückt wurde. Der rote Draht konnte also sowohl Erde aber im Drehstromnetz auch Phas (L1/L2/L3 sein ). Erst mit der Einführung des Grün/Gelben welcher ja bekanntlich nur PEN, also Schutzleiter sein darf wurde die Sache besser. Wobei naturlich die Schlitzohren den Grün/Gelben auch für andere Funktionen benutzten.
Gruß Oldie 55
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
So um 1966 bis in die 70 Jahre war dann wohl Rot= PE , Grau= Nulleiter/PEN
und Schwarz Aussenleiter.
Wie schon gesagt wurde, es gab teilweisse "böse" regionale Unterschiede.
Genullte Stromkreise mit roten nicht aufgelegten PE ,Farbdrehung im Leitungsverlauf......usw
und Schwarz Aussenleiter.
Wie schon gesagt wurde, es gab teilweisse "böse" regionale Unterschiede.
Genullte Stromkreise mit roten nicht aufgelegten PE ,Farbdrehung im Leitungsverlauf......usw
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 360
- Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02
Mit Verlaub: die Aufstellung ist falsch.elekjet hat geschrieben:Hallo Sven83,
50er Jahre.
2 adrig schwarz, rot - L, PEN.
4 adrig schwarz, rot, blau(braun), grau - R, S, T, PEN
5 gab es nicht - zumindest nicht als Leistungskabel.
Es gab bis 02.1966 folgende Aderfarben bei Leitungen
2-adrig: gr sw
3-adrig: gr sw rt
4-adrig: gr sw rt bl
5-adrig: gr sw rt bl sw
Bis 06.2003 galt für Leitungen für feste Verlegung
Mit grün-gelber Ader (Suffix -J)
2-adrig: gnge sw
3-adrig: gnge sw bl
4-adrig: gnge sw bl br
5-adrig: gnge sw bl br sw
Ohne grün-gelber Ader (Suffix -O)
2-adrig: sw bl
3-adrig: sw bl br
4-adrig: sw bl br sw
5-adrig: sw bl br sw sw
Seit 04.2006 darf nur noch folgender Code verwendet werden:
Type "-J"
3-adrig: gnge bl br
4-adrig: gnge br sw gr (*)
5-adrig: gnge bl br sw gr
Type "-O"
2-adrig: bl br
3-adrig: br sw gr (*)
4-adrig: bl br sw gr
5-adrig: bl br sw gr sw
(*) Hier sind lt. VDE 0293 auch noch Varianten mit blauer Ader zulässig,
da aber in freier Wildbahn von mir noch nicht gesichtet wurden.
So, mensch da hab ich mich doch wohl für meinen ersten Beitrag rochtig ins Zeug gelegt, oder?
Euer Funkenschlosser