Aderfarben

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Sven83
Null-Leiter
Beiträge: 224
Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
Kontaktdaten:

Aderfarben

Beitrag von Sven83 »

Gab es nicht vor kurzen hier im Board eine Grafik, wie früher die Adern eines 3- oder 5 Aders mit den Farben gekennzeichnet wurden?
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo Sven83,

es mehrere Beiträge in denen verschiedene alte und ausländische Kabel beschrieben waren. Die Beiträge sind glaube ich beim Crash untergegangen. Was genau willst du wissen.
Sven83
Null-Leiter
Beiträge: 224
Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
Kontaktdaten:

Beitrag von Sven83 »

Brauche die Belegung für ein 4 und 5 Ader, von früher bis heute!
Mac
Null-Leiter
Beiträge: 1870
Registriert: Mittwoch 11. Januar 2006, 08:51

Beitrag von Mac »

Hi Sven83,

vielleicht hilft Dir diese pdf-Datei von Helukabel weiter.

Gruß
Mac
Sven83
Null-Leiter
Beiträge: 224
Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
Kontaktdaten:

Beitrag von Sven83 »

Ist noch zu neu, brauche den vde-stand um 1960. Die Geschichte mit grau und schwarz etc.
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo Sven83,

50er Jahre.
2 adrig schwarz, rot - L, PEN.
4 adrig schwarz, rot, blau(braun), grau - R, S, T, PEN
5 gab es nicht - zumindest nicht als Leistungskabel.

Es gab regional allerdings auch andere Kombinationen. Gefährlich war die Verwechselungsgefahr zwischen rot L und rot PEN.
oldie55
Beiträge: 76
Registriert: Montag 3. Oktober 2005, 19:00
Wohnort: Monheim am Rhein
Kontaktdaten:

Aderfarben

Beitrag von oldie55 »

Hallo,
die Verwechslungsgefahr war in der Tat ein Problem. Womit elekjet Recht hat, aus meiner Zeit in der Lehre 1963 gab es die verschiedensten Systeme in Anwendung.
z. B. Schwarz (Phase = L1); Grau (Nullleiter = N Bzw. PEN); für 2 Adern, wobei der Graue zum Schutzleiter in der klassischen Nullung gebrückt wurde. Der rote Draht konnte also sowohl Erde aber im Drehstromnetz auch Phas (L1/L2/L3 sein ). Erst mit der Einführung des Grün/Gelben welcher ja bekanntlich nur PEN, also Schutzleiter sein darf wurde die Sache besser. Wobei naturlich die Schlitzohren den Grün/Gelben auch für andere Funktionen benutzten.
Gruß Oldie 55
Benutzeravatar
Chris
Beiträge: 3451
Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
Wohnort: ST
Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

So um 1966 bis in die 70 Jahre war dann wohl Rot= PE , Grau= Nulleiter/PEN

und Schwarz Aussenleiter.

Wie schon gesagt wurde, es gab teilweisse "böse" regionale Unterschiede.

Genullte Stromkreise mit roten nicht aufgelegten PE ,Farbdrehung im Leitungsverlauf......usw
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
Funkenschlosser
Null-Leiter
Beiträge: 360
Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02

Beitrag von Funkenschlosser »

elekjet hat geschrieben:Hallo Sven83,

50er Jahre.
2 adrig schwarz, rot - L, PEN.
4 adrig schwarz, rot, blau(braun), grau - R, S, T, PEN
5 gab es nicht - zumindest nicht als Leistungskabel.
Mit Verlaub: die Aufstellung ist falsch.

Es gab bis 02.1966 folgende Aderfarben bei Leitungen

2-adrig: gr sw
3-adrig: gr sw rt
4-adrig: gr sw rt bl
5-adrig: gr sw rt bl sw

Bis 06.2003 galt für Leitungen für feste Verlegung

Mit grün-gelber Ader (Suffix -J)
2-adrig: gnge sw
3-adrig: gnge sw bl
4-adrig: gnge sw bl br
5-adrig: gnge sw bl br sw

Ohne grün-gelber Ader (Suffix -O)
2-adrig: sw bl
3-adrig: sw bl br
4-adrig: sw bl br sw
5-adrig: sw bl br sw sw

Seit 04.2006 darf nur noch folgender Code verwendet werden:

Type "-J"
3-adrig: gnge bl br
4-adrig: gnge br sw gr (*)
5-adrig: gnge bl br sw gr

Type "-O"
2-adrig: bl br
3-adrig: br sw gr (*)
4-adrig: bl br sw gr
5-adrig: bl br sw gr sw

(*) Hier sind lt. VDE 0293 auch noch Varianten mit blauer Ader zulässig,
da aber in freier Wildbahn von mir noch nicht gesichtet wurden.

So, mensch da hab ich mich doch wohl für meinen ersten Beitrag rochtig ins Zeug gelegt, oder? :D

Euer Funkenschlosser