Potentialausgleich bei Schutzkleinspannung

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Spaceboy
Null-Leiter
Beiträge: 7
Registriert: Sonntag 18. September 2005, 15:46
Kontaktdaten:

Potentialausgleich bei Schutzkleinspannung

Beitrag von Spaceboy »

Servus Zusammen,

ich suche Euren Rat in dem Zusammenhang, einer Projektarbeit.
Wir bauen für eine Anlage eine Handbedientablar, wobei der Unterbau aus Kunststoff und die Abdeckplatte mit integrieten Tastern und Schaltern aus Metall ist.

Das Tablar ist mit einer 2m langen Anschlußleitung mit Steckvorrichtung ausgestattet, mit der man sich an die Steuerung anschließen kann.
Die Taster und Schalter gehen in der Steuerung auf eine CPU mit I/O Karten mit 24V AC -> somit fällt dieser Teil in den Bereich der Schutzkleinspannung.
Nun zur meiner Frage:
Ist es trotzdem nach VDE notwendig die Metall Abdeckplatte mit einem PE-Anschluß auszustatten?

Danke für Eure Antworten
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo Spaceboy,

Bei SELV Stromkreisen darf kein Schutzleiter angeschlossen werden. 0100-410 411.1.3.3.

In PELV darf ein Schutzleiter angeschlossen werden.

INFO:
SELV - Schutz durch Schutzkleinspannung
PELV - Schutz durch Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung.