Bezeichnung für Feinsicherung
Bezeichnung für Feinsicherung
Hallöchen,
wer kann mir sagen wo ich eine Aufstellung über die Bezeichnung für Feinsicherungen (Galsschmelzsicherungen) gibt z.B. T4H/250.
Ich suche die Bezeichnung nach der Amperezahl, also im o.g. Fall "H".
Vielen Dank im vorraus
Heiko
wer kann mir sagen wo ich eine Aufstellung über die Bezeichnung für Feinsicherungen (Galsschmelzsicherungen) gibt z.B. T4H/250.
Ich suche die Bezeichnung nach der Amperezahl, also im o.g. Fall "H".
Vielen Dank im vorraus
Heiko
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
mal ganz auf die schnelle....
VDE 0636 mit diversen Untertiteln. Hab ich leider keinen Zugriff drauf.
mal ganz auf die schnelle....
VDE 0636 mit diversen Untertiteln. Hab ich leider keinen Zugriff drauf.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Technolohdie
- Null-Leiter
- Beiträge: 302
- Registriert: Mittwoch 1. Februar 2006, 19:53
- Wohnort: Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 33
- Registriert: Freitag 9. Juni 2006, 19:22
- Wohnort: Detmold
Hallo,
die Buchstaben H und L kennzeichnen das Ausschaltvermögen.
H= großes Ausschaltvermögen (1500A/250V)
L= kleines Ausschaltvermögen (35A/250V)
nachzulesen unter:
http://www.ferraz-shawmut.com/de/produc ... echnik.pdf
Grüße
M_K
die Buchstaben H und L kennzeichnen das Ausschaltvermögen.
H= großes Ausschaltvermögen (1500A/250V)
L= kleines Ausschaltvermögen (35A/250V)
nachzulesen unter:
http://www.ferraz-shawmut.com/de/produc ... echnik.pdf
Grüße
M_K