RCD löst aus
Moin..
ich habe das Problem einen Isolationsfehler ? zu suchen, der einen 30mA RCD ( FI ) des öfteren auslößt.
Eine Isomessung bringt leider nichts
Hat jemand eine Idee ?!
Gibt es ein Gerät womit man den Fehler, über einen längeren Zeitraum, "aufzeichnen" kann ?!
:help:
Nachtrag: Das Netz ist zum Zeitpunkt der Überprüfung jeweils io...
ich habe das Problem einen Isolationsfehler ? zu suchen, der einen 30mA RCD ( FI ) des öfteren auslößt.
Eine Isomessung bringt leider nichts
Hat jemand eine Idee ?!
Gibt es ein Gerät womit man den Fehler, über einen längeren Zeitraum, "aufzeichnen" kann ?!
:help:
Nachtrag: Das Netz ist zum Zeitpunkt der Überprüfung jeweils io...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 224
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 15:02
- Wohnort: Horgen am Zürichsee
- Kontaktdaten:
- Horst
- Beiträge: 204
- Registriert: Dienstag 12. Juli 2005, 07:19
- Wohnort: NRW
- Kontaktdaten:
Vielleicht hilft Dir das hier weiter ...
http://www.gmc-instruments.com/deutsch/ ... i-mon1.htm
Bis denne,
Horst
http://www.gmc-instruments.com/deutsch/ ... i-mon1.htm
Bis denne,
Horst
Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 15:02
- Wohnort: Horgen am Zürichsee
- Kontaktdaten:
- kurzer
- Beiträge: 14
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2006, 20:37
- Wohnort: Bremen
Habe solche Probleme häufiger(FI Fehler,der nur ab und zu mal auftaucht)
Und damit ein herzliches hallo an alle Communityangehörigen mit meinem ersten Beitrag.
Bevor wir irgendwann zum x-ten mal zum Kunden fahren und den nicht mehr vorhandenen Fehler suchen,versuchen wir die FI Kreise aufzutrennen.
Aber meist ist der Kunde nicht bereit soviel zu bezahlen.Dann nehmen wir (nach ergebnissloser messerei) das Ausschlussverfahren,indem wir einige Kreise vom FI nehmen und dann abwarten,ob der Fehler weiterhin auftritt.Sollte nach Möglichkeit schon in einem zeitlich abzusehenden Rahmen bleiben,schon klar!
Aber bislang hat sich der "übeltäter" dann irgendwann ausmerzen lassen.
Ist natürlich von jeder Anlage abhängig,in wie fern sich der Aufwand lohnt.
Haben auch schön öfters gehabt,dass ältere FI zu empfindlich geworden sind und bereits bei ca.10mA ausgelöst haben(ohne vorhandene Fehlerströme).
Mal abgesehen davon,ist es nicht so,dass ein 30mA RCD sowiso nichts in einem Schwimmbad zu suchen hat???
LG kurzer
Bevor wir irgendwann zum x-ten mal zum Kunden fahren und den nicht mehr vorhandenen Fehler suchen,versuchen wir die FI Kreise aufzutrennen.
Aber meist ist der Kunde nicht bereit soviel zu bezahlen.Dann nehmen wir (nach ergebnissloser messerei) das Ausschlussverfahren,indem wir einige Kreise vom FI nehmen und dann abwarten,ob der Fehler weiterhin auftritt.Sollte nach Möglichkeit schon in einem zeitlich abzusehenden Rahmen bleiben,schon klar!
Aber bislang hat sich der "übeltäter" dann irgendwann ausmerzen lassen.
Ist natürlich von jeder Anlage abhängig,in wie fern sich der Aufwand lohnt.
Haben auch schön öfters gehabt,dass ältere FI zu empfindlich geworden sind und bereits bei ca.10mA ausgelöst haben(ohne vorhandene Fehlerströme).
Mal abgesehen davon,ist es nicht so,dass ein 30mA RCD sowiso nichts in einem Schwimmbad zu suchen hat???
LG kurzer
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin kurzer,
erst einmal "Herzlich Willkommen"
die Fehlersuchmetoden die du beschrieben hast, habe ich fast alle durch, nur noch nicht das Aufteilen ( wenig Platz ), aber das werde ich wohl müssen .
Wie kommst du darauf das 30mA im Freibad nicht zu suchen hat ??
Aber abgesehen davon sind die "meisten" Haarföne über 10mA abgesichert..
erst einmal "Herzlich Willkommen"
die Fehlersuchmetoden die du beschrieben hast, habe ich fast alle durch, nur noch nicht das Aufteilen ( wenig Platz ), aber das werde ich wohl müssen .
Wie kommst du darauf das 30mA im Freibad nicht zu suchen hat ??
Aber abgesehen davon sind die "meisten" Haarföne über 10mA abgesichert..
.