Hallo,
letztens hatten wir eine Diskussion über Versammlungsstätten.
Es geht darum welcher Schalter gelb und welcher Beleuchtet sein muss ( Sonderbeleuchtung, etc ).
Kann mir da jemand helfen?
Wo steht das in der DIN VDE ?
Gruß
Meister Ede
Versammlungsstätten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 17:29
- Wohnort: Erlenbach
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
VDE 0100-718:2005-10
VDE 0108-100:2005-01
Gruß Olaf
VDE 0108-100:2005-01
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Hi Meister Ede,
vieles steht auch (übergangsweise noch bis 1.3.2007) in VDE 0108 Teile 1 und 2.
Auf jeden Fall ist auch die Muster-Versammlungsstätten-Verordnung (MVStättV) wichtig. Diese ist in den meisten Ländern baurechtlich eingeführt. Evtl. Abweichungen solltest Du in der für Dein Bundesland zutreffenden Verordnung finden.
Jeff1
vieles steht auch (übergangsweise noch bis 1.3.2007) in VDE 0108 Teile 1 und 2.
Auf jeden Fall ist auch die Muster-Versammlungsstätten-Verordnung (MVStättV) wichtig. Diese ist in den meisten Ländern baurechtlich eingeführt. Evtl. Abweichungen solltest Du in der für Dein Bundesland zutreffenden Verordnung finden.