Hallo,
ich hab da ein kleines Problem.
Bei der Prüfung unserer Geräte wurde seit neustem der Ableitstrom, mit gemessen.
Meine Frage dazu ist: Was ist der Ableitstrom, Wie wird dieser gemessen und vor allem wie entsteht er ?
Gibt es dazu eine DIN VDE Vorschrift ?
Gruß
Meister Ede
Ableitstrom
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 17:29
- Wohnort: Erlenbach
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
VDE 0702:2004-06
VDE 0702Ber1:2004-08
Gruß Olaf
VDE 0702Ber1:2004-08
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
hier ein neuer Beitrag der Fachzeitschrift Elektrofachkraft zum Thema
http://www.elektrofachkraft.de/nav2/fac ... &rubrikid=
Sonstige Infos zu Messungen Firma Beha
http://www.beha.de/%20pdfs/PTDPM0000200-03.pdf
mfg sps
hier ein neuer Beitrag der Fachzeitschrift Elektrofachkraft zum Thema
http://www.elektrofachkraft.de/nav2/fac ... &rubrikid=
Sonstige Infos zu Messungen Firma Beha
http://www.beha.de/%20pdfs/PTDPM0000200-03.pdf
mfg sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin elekjet,
ich empfinde 3,5mA schon als sehr viel. In einem Selbstversuch mit Kurbelinduktor habe ich einen Strom ab ca. 5 mA gespürt und bei etwas über 10 mA losgelassen.
Aber so ist es mit Grenzwerten. Jeder hat eine andere Grenze.
Gruß Olaf
ich empfinde 3,5mA schon als sehr viel. In einem Selbstversuch mit Kurbelinduktor habe ich einen Strom ab ca. 5 mA gespürt und bei etwas über 10 mA losgelassen.
Aber so ist es mit Grenzwerten. Jeder hat eine andere Grenze.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794