zu der Art und Weise wie eine Aufgabenstellungen formuliert ist muss man eben ggfs. einmal kräftig die Augen zu drücken.
weil mir das klar ist, habe ich auch geschrieben, dass ich hoffe, dass der Aufagbensteller gesagt hat, dass das eine unzulässige Konstellation ist. Ich meine, dass das dazu gehört!
auch das ist natürlich richtig, die Leitung müsste niedriger abgesichert werden und bei der vorgesehenen Belastung würde dann die Sicherung auslösen. Unbesehen dessen ist dies trotzdem nicht zulässig. Ich denke es geht hier lediglich um eine theoretische Lösung des Problem´s und dann ist natürlich eine kürzerer Leitung eine Möglichkeit.
Jesaja hat geschrieben:Eine Kürzere Leitung wäre zwar u.U. vom Spannungsfall ok, aber dann wäre der Knackpunkt, dass man 0,75mm² net mit 16A belasten darf.
DIN VDE 0100 T 430
3 Allgemeine Anforderungen [431]
Kabel und Leitungen müssen mit Überstrom-Schutzeinrichtungen
gegen zu hohe Erwärmung geschützt werden,
die sowohl durch betriebsmäßige Überlast als auch bei
vollkommenem Kurzschluß auftreten kann.
Bei Verlängerungskabeln ist der Querschnitt auf 1,5² festgelegt. Dies hat zusätzlich zu dem vorgenannten noch weitere Gründe, mechanische Festigkeit und betrieb mit nicht ausgerollter Trommel (Erwärmung durch Induktion).