Steuertrafo erden
Hallo,
gibt es Vorschriften oder Richtlinien in welcher Weise und an welcher Stelle die Erdung der Steuerspannung erfolgen soll?
Ich meine damit nicht, ob überhaupt geerdet werden muss, sondern wie die Erdung auszuführen ist.
Ist es sinnvoller so nah wie möglich an der Sekundärwicklung zu erden oder ist es besser die Erdung an der Klemmleiste zu realisieren.
Gruß Timo
gibt es Vorschriften oder Richtlinien in welcher Weise und an welcher Stelle die Erdung der Steuerspannung erfolgen soll?
Ich meine damit nicht, ob überhaupt geerdet werden muss, sondern wie die Erdung auszuführen ist.
Ist es sinnvoller so nah wie möglich an der Sekundärwicklung zu erden oder ist es besser die Erdung an der Klemmleiste zu realisieren.
Gruß Timo
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 83
- Registriert: Freitag 11. November 2005, 09:07
- Kontaktdaten:
Hallo dwarslöper,
Mir ging es bei der Fagestellung nur um den Anschluss der Erdung, da ich in Steuerungen schon beides gesehen haben. (Einmal direkt bei Trafo und einmal bei der Klemmleiste.)
Was meinst du mit Spannungsverschleppung?
Gruß Timo
Die Frage ob geerdet werden muss oder nicht, stellt sich nicht! (Das habe ich Anfangs erwähnt).dwarslöper hat geschrieben:
Als erstes stellt sich die Frage ob geerdet werden muss oder nicht.
Wenn nicht, erübrigt sich deine Frage.
Mir ging es bei der Fagestellung nur um den Anschluss der Erdung, da ich in Steuerungen schon beides gesehen haben. (Einmal direkt bei Trafo und einmal bei der Klemmleiste.)
In Steuerungen wird über die Erdung der Sekundärwicklung ein mögliches Fehlverhalden der Schaltung verhindert. (Die Möglichkeit zur Erdung wird in der DIN sogar vorgeschlagen)dwarslöper hat geschrieben:
Folglich ist eine "Erdung" nicht statthaft (Spannungsverschleppung).
Was meinst du mit Spannungsverschleppung?
Gruß Timo
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Moin,
Verbindung so nahe wie möglich an der für die Erdung vorgesehenen Trafoklemme
Schutzleiteranschluß so bemessen, dass er den maximalen Erdschlussstrom schadenfrei ableitet und nicht zur „Schmelzsicherung“ wird
VDE Schriftenreihe Band 26, elektrische Ausrüstung von Maschinen
gruß, harmi
Verbindung so nahe wie möglich an der für die Erdung vorgesehenen Trafoklemme
Schutzleiteranschluß so bemessen, dass er den maximalen Erdschlussstrom schadenfrei ableitet und nicht zur „Schmelzsicherung“ wird
VDE Schriftenreihe Band 26, elektrische Ausrüstung von Maschinen
gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Moin Timo-23
Man sollte nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen.
Der textliche Inhalt meiner Antwort war nicht ganz korrekt. Betrachte ihn bitte als nicht geschrieben. Sorry wollte keine Verwirrung stiften.
Werde mich beim nächsten mal auf nur eine Sache konzentrieren.
Gruß dwarslöper
Man sollte nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen.
Der textliche Inhalt meiner Antwort war nicht ganz korrekt. Betrachte ihn bitte als nicht geschrieben. Sorry wollte keine Verwirrung stiften.
Werde mich beim nächsten mal auf nur eine Sache konzentrieren.
Gruß dwarslöper
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Timo-23,
VDE 0113-1:1998-11, Abschnitt 7.2.4:
"... In Steuerstromkreisen, die über einen Transformator gespeist werden, der mit einem Ende der Sekundärwicklung am Schutzleitersystem liegt, ist eine Überstromschutzeinrichtung sekundärseitig nur im nichtgeerdeten Leiter erforderlich."
Daraus ergibt sich eigentlich, daß am Transformator zu erden ist.
Gruß Olaf
VDE 0113-1:1998-11, Abschnitt 7.2.4:
"... In Steuerstromkreisen, die über einen Transformator gespeist werden, der mit einem Ende der Sekundärwicklung am Schutzleitersystem liegt, ist eine Überstromschutzeinrichtung sekundärseitig nur im nichtgeerdeten Leiter erforderlich."
Daraus ergibt sich eigentlich, daß am Transformator zu erden ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 83
- Registriert: Freitag 11. November 2005, 09:07
- Kontaktdaten: