Probleme: Strangstrom und weiteres bei Strangunterbrechung
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Montag 13. Februar 2006, 17:43
- Wohnort: Erfurt
- Kontaktdaten:
Probleme: Strangstrom und weiteres bei Strangunterbrechung
Hallo
ich habe leider keine idee mehr wie ich zu ner lösung kommen soll. ist ne übungsaufgabe für die prüfung und zwar sieht es wie folgt aus:
ich habe ein heizgerät mit einer gesamtleistung von 12kW (im dreieck), bei dem der heizwiderstand zwischen L1 und L2 defekt ist (unterbrechung)
EDIT: der unwissende hat vergessen zu erwähnen das das teil an 400/230V drehstrom hängt :-)
die noch vorhanden leistung ist ja 2/3 also 8kW. aber ich weiß nich wie ich die leiter- und strangströme mit phasenlage berechnen soll.
wär echt klassen, wenn mir jem helfen könnte.
danke im vorraus.
Thony
ich habe leider keine idee mehr wie ich zu ner lösung kommen soll. ist ne übungsaufgabe für die prüfung und zwar sieht es wie folgt aus:
ich habe ein heizgerät mit einer gesamtleistung von 12kW (im dreieck), bei dem der heizwiderstand zwischen L1 und L2 defekt ist (unterbrechung)
EDIT: der unwissende hat vergessen zu erwähnen das das teil an 400/230V drehstrom hängt :-)
die noch vorhanden leistung ist ja 2/3 also 8kW. aber ich weiß nich wie ich die leiter- und strangströme mit phasenlage berechnen soll.
wär echt klassen, wenn mir jem helfen könnte.
danke im vorraus.
Thony
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo Thony,
die Strangleistung beträgt 4KW somit ist bei einer Spannung von 400V der Strangstrom 10A.
Bei einer Unterbrechung des Strangwiderstand zwischen L1 und L2 sind die Aussenleiterströme wie folgt:
L1 hier fließt nur noch der Strom zwischen L1 und L3 also 10A
L2 hier fließt nur noch der Strom zwischen L2 und L3 also 10A
L3 hier fließt der gleiche Strom wie im ungestörten Betrieb also 17,3A
Der Lösungsweg läßt sich auch grafisch beweisen.
Gruß pit-tip
die Strangleistung beträgt 4KW somit ist bei einer Spannung von 400V der Strangstrom 10A.
Bei einer Unterbrechung des Strangwiderstand zwischen L1 und L2 sind die Aussenleiterströme wie folgt:
L1 hier fließt nur noch der Strom zwischen L1 und L3 also 10A
L2 hier fließt nur noch der Strom zwischen L2 und L3 also 10A
L3 hier fließt der gleiche Strom wie im ungestörten Betrieb also 17,3A
Der Lösungsweg läßt sich auch grafisch beweisen.
Gruß pit-tip
-
- Beiträge: 70
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 23:10
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Montag 13. Februar 2006, 17:43
- Wohnort: Erfurt
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Da du die Widerstände im Dreieck geschaltest hast, welcher Spannung ???Thony hat geschrieben:hm stimmt, wenn ich so recht drüber nachdenke, machts *kling*
aber wie komm ich jetz auf die phasenlage? oder liegen die alle auf den spannungen, weil's ohmsche verbraucher sind?
Zeichen mal die Phasenlage ( 60° versatz ) auf und überlege mal was du am Widerstand messen würdest..
Ich glaube es macht schon wieder
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Montag 13. Februar 2006, 17:43
- Wohnort: Erfurt
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Montag 13. Februar 2006, 17:43
- Wohnort: Erfurt
- Kontaktdaten: