Flex (H07RN-F) 3x2,5 Leitungen unter Putz?
Hier gefunden!
http://www.forum.electronicwerkstatt.de ... 0_bs0.html
In der VDE 0298, Teil 3 (August 1983, habe gerade keine aktuellere Version zur Hand, denke aber nicht, dass sich da viel geändert hat...), Abschnitt 9.3.13 steht geschieben:
"H07RN-F (...) Diese Leitungen sind bestimmt für die Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien; (...) verwendbar auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulässig für direkte Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw.(...)"
Dieser Suchlink fördert noch mehr Beiträge im Internet zutage!
http://www.google.de/search?hl=de&hs=qg ... 09&spell=1
Gruß
Karl
http://www.forum.electronicwerkstatt.de ... 0_bs0.html
In der VDE 0298, Teil 3 (August 1983, habe gerade keine aktuellere Version zur Hand, denke aber nicht, dass sich da viel geändert hat...), Abschnitt 9.3.13 steht geschieben:
"H07RN-F (...) Diese Leitungen sind bestimmt für die Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien; (...) verwendbar auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulässig für direkte Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw.(...)"
Dieser Suchlink fördert noch mehr Beiträge im Internet zutage!
http://www.google.de/search?hl=de&hs=qg ... 09&spell=1
Gruß
Karl
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Neo2005,
Karls Normenfundstelle ist aktuell.
Da steht, wofür sie verwendet werden darf. Daraus ergibt sich aber, das dort nicht steht, wofür sie nicht verwendet werden darf.
Da Grund könnte in der Chemie liegen. Eventuell greifen Bestandteile des Wandputzes den Mantel an.
Gruß Olaf
Karls Normenfundstelle ist aktuell.
Da steht, wofür sie verwendet werden darf. Daraus ergibt sich aber, das dort nicht steht, wofür sie nicht verwendet werden darf.
Da Grund könnte in der Chemie liegen. Eventuell greifen Bestandteile des Wandputzes den Mantel an.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
das hört sich gar nicht gut an:(Karl hat geschrieben:wenn Du noch keine spröde RN-F-Leitung gesehen hast, dann geh mal mit wachem Auge an Baustellen vorbei. Ich habe schon Bauzäune gesehen, an denen Leitungen (zur Beleuchtung mit 230 Volt) hingen, bei denen das blanke Kupfer herausschaute!
Und falls es Regen gibt, wird der Fi überbrückt, oder was ?:eek:
Gibt es denn eine Leitung ähnlich RN-F, die nicht spröde wird ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Wäre vllt. noch zu klären, warum die H07RN überhaupt spröde wird. UV-Licht? (Laut Datenblätter aber i.a. UV-beständig) Überfahren/herumtrampeln auf der Baustelle? Mechanisch Belastungen bei tiefen Temperaturen?
Einmal in der Wand vergraben sollte das IMHO kein großes Problem sein, sofern Putz und Mörtel nicht die Leitung angreifen. Rohrverlegung wäre deswegen sehr zu empfehlen.
Einmal in der Wand vergraben sollte das IMHO kein großes Problem sein, sofern Putz und Mörtel nicht die Leitung angreifen. Rohrverlegung wäre deswegen sehr zu empfehlen.
@Neo,
Nochmal zumThema "Harmonisierungs Schwachsinn"
Hier
Aber das ist doch dann eher ein grund der dafür spricht Flexible leitungen Unterputz zu legen.
findest Du eine Liste mit den Bezeichnungen von genormten- und harmonisiserten Leitungen.
Nehmen wir mal Elektrikers Liebling NYM 3*1,5 J
und dann die hier diskutierte Leitung
H07RN-F 3G2,5
Schlüssel doch einmal die Bezeichnung auf und dann sag mir, über welche Leitung Du jetzt mehr weisst?
Ich meine, dass der Harmonisierungsschlüssel mehr Informationen beinhaltet!
Gruß
Karl
Worauf bezog sich diese Aussage?Aber das ist doch dann eher ein grund der dafür spricht Flexible leitungen Unterputz zu legen.
Nochmal zumThema "Harmonisierungs Schwachsinn"
Hier
Aber das ist doch dann eher ein grund der dafür spricht Flexible leitungen Unterputz zu legen.
findest Du eine Liste mit den Bezeichnungen von genormten- und harmonisiserten Leitungen.
Nehmen wir mal Elektrikers Liebling NYM 3*1,5 J
und dann die hier diskutierte Leitung
H07RN-F 3G2,5
Schlüssel doch einmal die Bezeichnung auf und dann sag mir, über welche Leitung Du jetzt mehr weisst?
Ich meine, dass der Harmonisierungsschlüssel mehr Informationen beinhaltet!
Gruß
Karl