Hallo !
Ich mache momentan eine Ausbildung als Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik.
Und komme bei einer Berufsschulaufgabe leider nicht weiter:
An einem 230V/400V Drehstromanschluss sind folgende drei 1-Phasen Wechselstrommotoren angeschlossen:
Phase L1: M1=500W
Phase L2: M2=1000W
Phase L3: M3=1500W
Wie groß sind die Stromstärken I1 ; I2 ; I3; und I n ?
Kann mir einer vielleicht mal helfen ?
Danke
bochumer67
230V/400V Drehstromanschluss
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo,
ich gehe mal davon aus das Du gerade mit der Berufsausbildung begonnen hast. Denn für eine genaue Antwort fehlen noch einige Werte z.B. der cos phi.
Ein Wechselstrommotor ist nicht mit einem rein ohmschen Verbraucher zu vergleich (Phasenverschiebung > cos phi).
Daher vermute ich, dass es sich bei der Aufgabe einzig um das Erlernen des Prinzip zur Ermittlung des Stroms im Neutralleiter handelt.
Vorgehensweise: Aussenleiterströme errechnen und anschließend die elektrisch um 120° versetzen Ströme grafisch addieren. Das Resultat ergibt den Strom im Neutralleiter.
Gruß pit-tip
ich gehe mal davon aus das Du gerade mit der Berufsausbildung begonnen hast. Denn für eine genaue Antwort fehlen noch einige Werte z.B. der cos phi.
Ein Wechselstrommotor ist nicht mit einem rein ohmschen Verbraucher zu vergleich (Phasenverschiebung > cos phi).
Daher vermute ich, dass es sich bei der Aufgabe einzig um das Erlernen des Prinzip zur Ermittlung des Stroms im Neutralleiter handelt.
Vorgehensweise: Aussenleiterströme errechnen und anschließend die elektrisch um 120° versetzen Ströme grafisch addieren. Das Resultat ergibt den Strom im Neutralleiter.
Gruß pit-tip
Hallo Bochumer,
Das geometrisch addieren geht dann so, wie hier
[ATTACH]238[/ATTACH]
gezeigt.
Das Ergebnis der Addition zeigt dieses Bild:
[ATTACH]239[/ATTACH]
Rot ist der Strom im N.
Der Winkel zwischen den Strompfeilen ist 120°!
Gruß
Karl
Dazu benötigst Du die Formel P = U * I, die Du nach I umstellst!Vorgehensweise: Aussenleiterströme errechnen.
Das geometrisch addieren geht dann so, wie hier
[ATTACH]238[/ATTACH]
gezeigt.
Das Ergebnis der Addition zeigt dieses Bild:
[ATTACH]239[/ATTACH]
Rot ist der Strom im N.
Der Winkel zwischen den Strompfeilen ist 120°!
Gruß
Karl