Ich habe eine sicherlich nicht ganz alltägliche Frage:
Eingeschaltet werden soll ein Schaltschutz mit einer Spulenspannung von 24 Volt DC, die Spulenleistungsaufnahme beträgt 4.8 Watt.
gegeben ist: Spannungsquelle 27 V DC, Kabellänge 240m, Kabelquerschnitt 2X 0.75 mm², und 2X 1.5 mm²
Die vorgeschaltene Sicherung hat 10 A.
Meine Frage lautet, wie hoch bei den jeweiligen Kabelquerschnitten der Einschaltstrom ist, der Spannungsabfall und der Kurzschlussstrom ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Vorraus.
Zulässige Kabellänegn in ASbhängigkeit von der Strombelastung
meintest Du Schaltschütz?
Widerstand der Leitung:
Rl = 2*l*rho/A
l = Länge der Leitung
A = Querschnitt der Leitung
rho = spezifischer Widerstand der Leitung ( Kupfer?) aus Tabellenbuch ermitteln
R Spule
U = 24 V
P = 4,8 W
P = U²/R
Umstellen nach R
R= U²/P
Einschaltstrom:
I = U/Rges
mit Rges = Rl + RSpule
Spannungsabfall = delta U
delta U = I * Rl
Kurzschlußstrom:
Ik = Uo/Rl
Werte einsetzen und selbst rechnen.
Gruß
rau