Zulässige Kabellänegn in ASbhängigkeit von der Strombelastung

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
JBFaust

Zulässige Kabellänegn in ASbhängigkeit von der Strombelastung

Beitrag von JBFaust »

Ich habe eine sicherlich nicht ganz alltägliche Frage:

Eingeschaltet werden soll ein Schaltschutz mit einer Spulenspannung von 24 Volt DC, die Spulenleistungsaufnahme beträgt 4.8 Watt.

gegeben ist: Spannungsquelle 27 V DC, Kabellänge 240m, Kabelquerschnitt 2X 0.75 mm², und 2X 1.5 mm²
Die vorgeschaltene Sicherung hat 10 A.

Meine Frage lautet, wie hoch bei den jeweiligen Kabelquerschnitten der Einschaltstrom ist, der Spannungsabfall und der Kurzschlussstrom ist.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Vorraus. :D
Gast

Beitrag von Gast »

meintest Du Schaltschütz?

Widerstand der Leitung:

Rl = 2*l*rho/A

l = Länge der Leitung
A = Querschnitt der Leitung
rho = spezifischer Widerstand der Leitung ( Kupfer?) aus Tabellenbuch ermitteln

R Spule
U = 24 V
P = 4,8 W
P = U²/R

Umstellen nach R

R= U²/P

Einschaltstrom:

I = U/Rges

mit Rges = Rl + RSpule

Spannungsabfall = delta U

delta U = I * Rl

Kurzschlußstrom:

Ik = Uo/Rl

Werte einsetzen und selbst rechnen.

Gruß

rau

Ps. die Fragestellung ist etwas neben der Aufgabenstellung
JBFaust

Beitrag von JBFaust »

Nabend,

ich wollte nur mal Danke sagen, und mich für die wirre Fragestellung entschuldigen. Du hast mir weiterhelfen können

MFG
JBFaust :P