Hallo Forum.
zu Sternpunktbildnern (Mittelspannung) finde ich den dezenten Hinweis, dass besondere Überlegungen zum Schutz erforderlich werden, wenn eine zu schwache Eigenbedafswicklung kein ausreichendes Ansprechen des Oberpanungseitigen Schutzes sicherstellt.
Nur wie sehen dieses Überlegungen aus? Was wird üblicherweie bei Sternpunktbildnern mit zusätzlicher Eigenbedarfswicklung vorgsehen? Hat dazu jemand weiterführende Infos?
Schutz für Sternpunktbildner mit Eigenbedarfswicklung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7793
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schutz für Sternpunktbildner mit Eigenbedarfswicklung
Hallo,
wir prüfen Mittelspanngs- und Hochspannungsschutz.
Die Frage ist allgemein und mit wenig Details formuliert.
Ich gehe davon aus, dass ein Trafo 110 zu 20 kV der Schaltgruppe Yy verbaut ist.
Wäre es ein Verteilnetz, müsste da gar kein Sternpunktbildner verbaut sein.
Also kann es sich eigendlich nur um ein Industrienetz handeln.
Was für eine "Eigenbedarfswicklung ?
Eine Umspannstation mit einer Eigenbedarfswicklung für örtliche Verbraucher ?
Bitte mal den Schaltplan hier zeigen.
...
wir prüfen Mittelspanngs- und Hochspannungsschutz.
Die Frage ist allgemein und mit wenig Details formuliert.
Ich gehe davon aus, dass ein Trafo 110 zu 20 kV der Schaltgruppe Yy verbaut ist.
Wäre es ein Verteilnetz, müsste da gar kein Sternpunktbildner verbaut sein.
Also kann es sich eigendlich nur um ein Industrienetz handeln.
Was für eine "Eigenbedarfswicklung ?
Eine Umspannstation mit einer Eigenbedarfswicklung für örtliche Verbraucher ?