Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Hi Forum,
habe hier eine defekte Deckenleuchte (Innen/Wohnraum) mit Kettenpendel, deren E27-Fassungen an längeren Gewinderohren M10f angeschraubt sind.
Da die Fassungen und bestehenden Leitungen nach Jahrzehnten teilweise thermisch etwas mitgenommen sind, möchte ich die Fassungen und Leitungen tauschen. Leider gestaltet sich das Einziehen von H03VV-3G0,75 arg schwierig, da nur minimal kleiner als der Rohrdurchmesser.
Lässt sich hier auch 3x0,5 verwenden? Scheint aber als H03VV nicht so wirklich handelsüblich zu sein? Gibt's da eine Vorgabe, dass derartige Innenverdrahtung von Leuchten mit mindestens 0,75² erfolgen muss? Strombelastung wäre durch eine E27-Fassung begrenzt, künftig mit LED statt 80W dann vom Strom schon nahezu vernachlässigbar.
Oder ginge vielleicht auch Ölflex 110, da sollte den Datenblättern nach ein klein wenig mehr Luft sein? Und wäre ggf. auch als 3x0,5 mit dann noch etwas mehr Platz im Rohr zu bekommen.
Leitung wäre im und am Leuchtenkörper bewegungsfrei montiert, grundsätzlich aber nicht auf ganzer Länge berührungssgeschütz (sichtgeschützt in Nut, nicht fingersicher).
Hat wer die einschlägigen Anforderungen parat und kann mit Infos aushelfen?
habe hier eine defekte Deckenleuchte (Innen/Wohnraum) mit Kettenpendel, deren E27-Fassungen an längeren Gewinderohren M10f angeschraubt sind.
Da die Fassungen und bestehenden Leitungen nach Jahrzehnten teilweise thermisch etwas mitgenommen sind, möchte ich die Fassungen und Leitungen tauschen. Leider gestaltet sich das Einziehen von H03VV-3G0,75 arg schwierig, da nur minimal kleiner als der Rohrdurchmesser.
Lässt sich hier auch 3x0,5 verwenden? Scheint aber als H03VV nicht so wirklich handelsüblich zu sein? Gibt's da eine Vorgabe, dass derartige Innenverdrahtung von Leuchten mit mindestens 0,75² erfolgen muss? Strombelastung wäre durch eine E27-Fassung begrenzt, künftig mit LED statt 80W dann vom Strom schon nahezu vernachlässigbar.
Oder ginge vielleicht auch Ölflex 110, da sollte den Datenblättern nach ein klein wenig mehr Luft sein? Und wäre ggf. auch als 3x0,5 mit dann noch etwas mehr Platz im Rohr zu bekommen.
Leitung wäre im und am Leuchtenkörper bewegungsfrei montiert, grundsätzlich aber nicht auf ganzer Länge berührungssgeschütz (sichtgeschützt in Nut, nicht fingersicher).
Hat wer die einschlägigen Anforderungen parat und kann mit Infos aushelfen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Hallo,
ich fürchte in der Originalbestückung war da sowas drin, was wir heute als Lautsprecherkabel kennen.
Ansonsten kann man ja im Deckenauslass eine Feinsicherung mit einbauen.
Dann klappt es auch mit 0,5mm².
...
ich fürchte in der Originalbestückung war da sowas drin, was wir heute als Lautsprecherkabel kennen.
Ansonsten kann man ja im Deckenauslass eine Feinsicherung mit einbauen.
Dann klappt es auch mit 0,5mm².
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
hallo Elt-Onkel,
Gebaut wurde die Leuchte um 1980 herum. Also keine historischen Textiladern oder dergleichen sondern Kunststoffleitung. Könnte durchaus H03VV (seit wann gibt's dies Bezeichnungen?) gewesen ein. Nehme an, dass die Leitung herstellerseits in die Fassung samt Gewinderohr eingezogen war, mit welchem Trick auch immer. Ging bei exakter Ausrichtung zur Rohrachse geradeso herauzuziehen, aber keinesfalls wieder hineinzustecken.ich fürchte in der Originalbestückung war da sowas drin, was wir heute als Lautsprecherkabel kennen.
Ist ein Dimmer vorgeschaltet mit 1,3 A. Vom Strom kein Problem. Nur scheint sowas wie H03VV-F 3G0,5 kaum erhältlich zu sein. Muss e ja einen Grund für geben, für einzelne Bennstellen oder Anschlussleitungen zu Kleingeräten sollte es ja hinsichtlich der Belastbarkeit genügen. Daher die Frage, ob irgendwo ausdrücklich 0,75 oder dergleichen gefordert werden.Ansonsten kann man ja im Deckenauslass eine Feinsicherung mit einbauen.
Dann klappt es auch mit 0,5mm².
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Bei einigen Lampen ist der Anschluss für den Schutzleiter oben im Lampenbaldarin. Ist das Rohr aus Metall, sodass der Schutzleiter durchgängig ist? Dann würde ein Zweiader ausreichen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Meines Wissens ist 0,5 mm2 sowohl für Anschlussleitungen leichter Geräte bis 2 m Länge als auch für die Innenverdrahtung von Leuchten zulässig. Je nach Anzahl Fassungen wäre es nicht einmal mit Glühlampen möglich, die Leitung zu überlasten.
Ansonsten gibt es speziell für den Leuchtenbau allerhand sehr dünne textilumhüllte Leitungen, das wäre meine Tendenz für enge Stellen.
Ansonsten gibt es speziell für den Leuchtenbau allerhand sehr dünne textilumhüllte Leitungen, das wäre meine Tendenz für enge Stellen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Hallo,
irgenwie erschießt sich mir das Problem nicht.
Ölflex 3G0,5 hat 5,1mm Aussendurchmesser.
Das müsste doch in das M10-Rohr reinpassen ?
Wenn das noch zu dick ist, kann man ausweichen auf Ölflex 2G0,5 plus PE-Schirmgeflecht.
Das sind dann nur noch 5,0 mm Aussendurchmesser.
Wenn das auch nix nützt, dann Mikrofonkabel mit Schirmung.
Bei allen aufgezeigten Varianten oben für 5,- EUR eine Feinsicherung nebst Halter - fettich.
...
irgenwie erschießt sich mir das Problem nicht.
Ölflex 3G0,5 hat 5,1mm Aussendurchmesser.
Das müsste doch in das M10-Rohr reinpassen ?
Wenn das noch zu dick ist, kann man ausweichen auf Ölflex 2G0,5 plus PE-Schirmgeflecht.
Das sind dann nur noch 5,0 mm Aussendurchmesser.
Wenn das auch nix nützt, dann Mikrofonkabel mit Schirmung.
Bei allen aufgezeigten Varianten oben für 5,- EUR eine Feinsicherung nebst Halter - fettich.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Ja. deswegen ja die Frage, ob es zwingend die scheinbar Lampenüblichen 0,75 sein müssen oder auch 0,5 sein darf.Ölflex 3G0,5 hat 5,1mm Aussendurchmesser.
Ja. Innendurchmeser irgendwo bei 6,2 oder so.Das müsste doch in das M10-Rohr reinpassen ?
Mit sonst gängigem H03VV und 0,75 wird's halt arg eng im Zehntel-mm-Bereich.
Leider keine durchgängige Verbindung aller Metallteile, folglich muss der PE mit bis zur jeweiligen Fassung.
Werde es dann wohl mal mit dem 0,5er Ölflex probieren.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Ich würde Ölflex 100 oder 400 nehmen.
Und zum einziehen am besten Talkum (Babypuder, auf Inhaltsstoffe achten!), oder Silikonöl.
hth
- Taliesin
- Beiträge: 158
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Nein, das ergänzen einer Sicherheitseinrichtung - hier Sicherung, ist im Normallfall keine "wesentliche Veränderung"; siehe auch die entsprechenden baua Seiten...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis