RCD im TN-C System
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Montag 19. Dezember 2005, 16:11
RCD im TN-C System
Hallo,
mir ist gerade eine neue Frage in den Kopf gekommen:
Für das TN-C System ist doch ein RCD verboten/ oder?
Wenn ich nun alle klassischen Nullungen an den Steckdosen entfernen würde, dann würde ein Mensch bei einem Körperschluss und Anfassen des Gerätes zwar ein Zucken verspüren, aber der RCD würde doch auslösen. Wo ist mein Denkfehler?
mir ist gerade eine neue Frage in den Kopf gekommen:
Für das TN-C System ist doch ein RCD verboten/ oder?
Wenn ich nun alle klassischen Nullungen an den Steckdosen entfernen würde, dann würde ein Mensch bei einem Körperschluss und Anfassen des Gerätes zwar ein Zucken verspüren, aber der RCD würde doch auslösen. Wo ist mein Denkfehler?
- elektrickser
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 28. November 2005, 16:41
- Wohnort: Nürnberg
- Kontaktdaten:
Moin,
Das ist verboten.
Bei einem Defekt des RCD würdest du gegrillt.
L an Gehäuse unter Spannung stehen.
und das kann sich sehr weit fortsetzen zB in Maschinen.
Beispiel Waschmaschine da kann unter umständen durch den Wasseranschluss
die Wasserleitung unter Spannung stehen und stehst im bad mit nackten Füssen und fasst den Wasserhan an.
Das kribbelt dann nicht nur das grillt dich.
mfG Ronny
dann hebst du die Schutzmassnahme auf.Holgi63 hat geschrieben: Wenn ich nun alle klassischen Nullungen an den Steckdosen entfernen würde
![Verärgert :mad:](./images/smilies/mad.gif)
Das ist verboten.
Bei einem Defekt des RCD würdest du gegrillt.
Ein defektes Betriebsmittel zB ein Motor würde bei einem KörperschlussHolgi63 hat geschrieben: dann würde ein Mensch bei einem Körperschluss und Anfassen des Gerätes zwar ein Zucken verspüren, aber der RCD würde doch auslösen.
L an Gehäuse unter Spannung stehen.
und das kann sich sehr weit fortsetzen zB in Maschinen.
Beispiel Waschmaschine da kann unter umständen durch den Wasseranschluss
die Wasserleitung unter Spannung stehen und stehst im bad mit nackten Füssen und fasst den Wasserhan an.
Das kribbelt dann nicht nur das grillt dich.
![geschockt 8o](./images/smilies/eek.gif)
mfG Ronny
Gruss der Elektrickser aus Nürnberg
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Montag 19. Dezember 2005, 16:11
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin Holgi,
in der Literatur heißt es "der RCD". Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum "Residual Current Protectiv Device" oder auf deutsch "Differenzstrom-Schutzeinrichtung" weiblich sein soll...
RCD´s haben übrigends die Angewohnheit zu altern. Nicht ohne Grund sollen diese nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Besonders wenn sie über Jahre nicht auslösen - dann tun sie es nicht mehr wirklich zuverlässig.
Mir sind schon so einige Fi´s über den Weg gelaufen, die entweder garnicht oder nicht den Anforderungen entsprechend auslösen.
Aber um auf deine eigentliche Fragestellung zu kommen:
Deine Überlegung geht wohl dahin, daß du denkst, es könne ja nur eine gefährliche berührungsspannung auftreten, wenn auch ein Strom gegen Erde fließen kann. Entweder ist das Gerät so gut isoliert, daß kein Strom fließen kann (auch im Fehlerfall)( sowas wie Standortisolierung) o d e r es kann so viel Strom gegen Erde fließen, daß der Fi auslöst.
Theoretisch ja. Praktisch möchte ich garnicht daran denken. Ein defekter Fi wird in der Anlage seltenst schnell erkannt und ausgetauscht.
in der Literatur heißt es "der RCD". Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum "Residual Current Protectiv Device" oder auf deutsch "Differenzstrom-Schutzeinrichtung" weiblich sein soll...
RCD´s haben übrigends die Angewohnheit zu altern. Nicht ohne Grund sollen diese nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Besonders wenn sie über Jahre nicht auslösen - dann tun sie es nicht mehr wirklich zuverlässig.
Mir sind schon so einige Fi´s über den Weg gelaufen, die entweder garnicht oder nicht den Anforderungen entsprechend auslösen.
Aber um auf deine eigentliche Fragestellung zu kommen:
Deine Überlegung geht wohl dahin, daß du denkst, es könne ja nur eine gefährliche berührungsspannung auftreten, wenn auch ein Strom gegen Erde fließen kann. Entweder ist das Gerät so gut isoliert, daß kein Strom fließen kann (auch im Fehlerfall)( sowas wie Standortisolierung) o d e r es kann so viel Strom gegen Erde fließen, daß der Fi auslöst.
Theoretisch ja. Praktisch möchte ich garnicht daran denken. Ein defekter Fi wird in der Anlage seltenst schnell erkannt und ausgetauscht.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 47
- Registriert: Freitag 2. Dezember 2005, 12:27
Hallo Holger,
nach Deiner aufgestellten Konstellation stellt der Mensch den Schutzleiter dar.
Schon eine Stromstärke von 10mA kann unter bestimmten Umständen tödlich sein. Mit den gängigen RCD`s (z.B. 30mA) funktioniert das Abschalten über den Schutzleiter Mensch also nicht zwingend. Ein 300mA oder 500mA würde bei Durchströmung eines Menschen nicht auslösen.
Natürlich stellt ein RCD mit 30mA Differenzstrom (früher Fehlerstrom) einen gewissen zusätzlichen Schutz bei indirektem Berühen dar. Deshalb ist er ja auch im Badezimmer und im Außenbereich gefordert. Als alleiniger Schutz ist er aber nicht zulässig.
Gruß
Balu
nach Deiner aufgestellten Konstellation stellt der Mensch den Schutzleiter dar.
Schon eine Stromstärke von 10mA kann unter bestimmten Umständen tödlich sein. Mit den gängigen RCD`s (z.B. 30mA) funktioniert das Abschalten über den Schutzleiter Mensch also nicht zwingend. Ein 300mA oder 500mA würde bei Durchströmung eines Menschen nicht auslösen.
Natürlich stellt ein RCD mit 30mA Differenzstrom (früher Fehlerstrom) einen gewissen zusätzlichen Schutz bei indirektem Berühen dar. Deshalb ist er ja auch im Badezimmer und im Außenbereich gefordert. Als alleiniger Schutz ist er aber nicht zulässig.
Gruß
Balu
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
FI-Wechsel nach fünf Jahren? Ist das nicht etwas übertrieben??
Was tödliche 10mA betrifft - es sei noich angemerkt, dass der FI den Strom ja nicht auf 30mA begrenzt, sondern nur höhere abschaltet. Wenn der Schutzleiter intakt ist, wird so mancher Körperschluss im TT oder TN schon abgeschaltet, bevor überhaupt jemand anfässt. Im "TNix" hingegen würde die Abschaltung erst dann erfolgen, wenn ein Opfer den Stromkreis schließt, welches dann natürlich einen stromschlag erfährt. Wenn nun aber diese Brücke durch eine Hand am Herd und eine am Wasserhahn entsteht, nachdem man gerade mit Gurkenessig hantiert hat und die Haut durchgewicht ist würde ich mich nicht drauf verlassen, dass der Körperwiderstand und die in dem Fall geringen Übergangswiderstände den Strom ausreichend begrenzen ist...
Wenn die Nullungsbrücken im TN-C hingegen erhalten bleiben führt das a) zu Fehlauslösungen, wenn eine SK1-Pumpe an ein geerdetes Brunnenrohr montiert wird oder der PC ein Heizungsrohr berührt.
b) kann durch solch eine unbeabsichtigte Brücke auch ein ansprechen des FI verhindert werden, weil der Strom vom Schutzleitersystem oder dem Heizkröper etc. nicht am FI vorbei zur Erde abfließt sondern über ein Gerä mit geerdetem Gehäuse wieder auf den N zurückwechseln kann und den FI als normaler Betriebsstrom passiert udn dieser vom Umweg des Stromsn ichts mitbekommt.
Zu Guter letzt ist das Schalten von Schutzleitern ohnehin nicht erlaubt, ein PEN hat aber eine Schutzfunktion und darf damit nicht durch einen FI geführt werden.
Was tödliche 10mA betrifft - es sei noich angemerkt, dass der FI den Strom ja nicht auf 30mA begrenzt, sondern nur höhere abschaltet. Wenn der Schutzleiter intakt ist, wird so mancher Körperschluss im TT oder TN schon abgeschaltet, bevor überhaupt jemand anfässt. Im "TNix" hingegen würde die Abschaltung erst dann erfolgen, wenn ein Opfer den Stromkreis schließt, welches dann natürlich einen stromschlag erfährt. Wenn nun aber diese Brücke durch eine Hand am Herd und eine am Wasserhahn entsteht, nachdem man gerade mit Gurkenessig hantiert hat und die Haut durchgewicht ist würde ich mich nicht drauf verlassen, dass der Körperwiderstand und die in dem Fall geringen Übergangswiderstände den Strom ausreichend begrenzen ist...
Wenn die Nullungsbrücken im TN-C hingegen erhalten bleiben führt das a) zu Fehlauslösungen, wenn eine SK1-Pumpe an ein geerdetes Brunnenrohr montiert wird oder der PC ein Heizungsrohr berührt.
b) kann durch solch eine unbeabsichtigte Brücke auch ein ansprechen des FI verhindert werden, weil der Strom vom Schutzleitersystem oder dem Heizkröper etc. nicht am FI vorbei zur Erde abfließt sondern über ein Gerä mit geerdetem Gehäuse wieder auf den N zurückwechseln kann und den FI als normaler Betriebsstrom passiert udn dieser vom Umweg des Stromsn ichts mitbekommt.
Zu Guter letzt ist das Schalten von Schutzleitern ohnehin nicht erlaubt, ein PEN hat aber eine Schutzfunktion und darf damit nicht durch einen FI geführt werden.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Kabelmafia,kabelmafia hat geschrieben: ...
oder auf deutsch "Differenzstrom-Schutzeinrichtung" weiblich sein soll...
...
wie wäre es damit:
die Differenzstrom-Schutzeinrichtung
Die Schutzeinrichtung ist ja auch weiblich. Allerdings hat der Begriff RCD es schon schwer, den FI (der Fehlerstrom-Schutzschalter) zu verdrängen. Es wird wohl das letzte aufbäumen der alten Begriffe sein, zumindestens den Artikel zu retten.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Holgi63,Holgi63 hat geschrieben: ...
Für das TN-C System ist doch ein RCD verboten/ oder?
Wenn ich nun alle klassischen Nullungen an den Steckdosen entfernen würde, dann würde ein Mensch bei einem Körperschluss und Anfassen des Gerätes zwar ein Zucken verspüren, aber der RCD würde doch auslösen. Wo ist mein Denkfehler?
beim TN-C-System (aha, er hat gelernt
![großes Grinsen :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Wenn die Brücke an der Steckdose aufgetrennt wird, haben wir kein TN-C-System mehr sondern eher so eine Art TT-System (Erdung über die Standfläche des Gerätes; ist aber sehr weit hergeholt). Der Fehlerstrom würde dann über den menschlichen Körper zur Erde fließen. Der RCD soll dann abschalten. Es ist nur die Frage, ob er Fehlerstrom die Schaltschwelle des RCD erreicht, oder ob er aufgrund der "Standortisolierung" zu gering ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
@ Olaf:
du hast Recht ! Aber bleibt bei der engl. Kurzbezeichnung eines Begriffes das Geschlecht erhalten? "Die RCD" hört sich irgendwie holperig an....
@ teletrabi:
die Quelle für den 5-Jahres-Wechsel suche ich bei zeiten mal raus. Ist in der Tat etwas eng bemessen. In der Praxis bisher auch noch nirgends umgesetzt...
@ Olaf:
du hast Recht ! Aber bleibt bei der engl. Kurzbezeichnung eines Begriffes das Geschlecht erhalten? "Die RCD" hört sich irgendwie holperig an....
@ teletrabi:
die Quelle für den 5-Jahres-Wechsel suche ich bei zeiten mal raus. Ist in der Tat etwas eng bemessen. In der Praxis bisher auch noch nirgends umgesetzt...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Montag 19. Dezember 2005, 16:11
Nachfrage,
ich staune zum einen was ihr nachts macht und das ihr dann noch so gute Antworten findet.
Mal eine Nachfrage zum RCD: Ich sehe das so, die RCD muss innerhalb von 0,2 Sekunden bei (z.B. 40/0,03) einem Fehlerstrom von 30 mA auslösen (es sei denn diese ist defekt (Thema 5 Jahreswechsel interessiert mich übrigens auch, habe "meine" Hütte 1997 mit RCD renoviert...). Seht ihr Fehler in meinen Behauptungen (Abschaltzeiten usw.)?
Nach beiliegender Zeichnung aus Prüfungsbuch Elektroberufe vom Holland+Josenhans-Verlag
ich staune zum einen was ihr nachts macht und das ihr dann noch so gute Antworten findet.
Mal eine Nachfrage zum RCD: Ich sehe das so, die RCD muss innerhalb von 0,2 Sekunden bei (z.B. 40/0,03) einem Fehlerstrom von 30 mA auslösen (es sei denn diese ist defekt (Thema 5 Jahreswechsel interessiert mich übrigens auch, habe "meine" Hütte 1997 mit RCD renoviert...). Seht ihr Fehler in meinen Behauptungen (Abschaltzeiten usw.)?
Nach beiliegender Zeichnung aus Prüfungsbuch Elektroberufe vom Holland+Josenhans-Verlag
- Dateianhänge
-
- Körperströme.jpg (43.32 KiB) 4439 mal betrachtet