Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

eine LED-Spannungsversorgung soll erweitert werden.

Bisher: 24V - 20 Ampere
Ziel: 24V - 40 Ampere

Frage:
Spricht technisch etwas dagegen, zwei Schaltnetzteile zu je 20A sekundärseitig zusammenzuschließen ?


...
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von ThomasR »

Ja, denn beide versuchen auf einen anderen Spannungszielwert zu regeln. Das gibt Ärger. Im schlimmsten Fall ist das eine Netzteil so steif, daß es wieder die alleinige Last übernimmt (und hopps geht). Das geht nur mit speziellen SNT's die so etwas wie einen "Sense" Eingang haben. Ich glaube das mal bei Meanwell gesehen zu haben. Sonst ja auch bei jedem Labornetzteil so üblich.
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 77
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von Thor »

Sind das Spannungs- oder Stromquellen?
Was hältst du von 2 fetten Dioden? Je eine an den + Ausgang und dann später zusammen geführt?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

es sind: Siemens 6ep1436-2ba00.


...
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von ThomasR »

Zitat Siemens:

Parallelschalten von zwei gleichartigen Geräten zur Leistungserhöhung ist zulässig. (Hinweise siehe Katalog KT 10)
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von ThomasR »

Aus der KT10 von Siemens:

Parallelschaltung zur Leistungserhöhung

Zur Leistungserhöhung können jeweils gleiche Typen der meisten SITOP-Stromversorgungen direkt galvanisch parallel geschaltet werden (gleiches Prinzip wie Parallelschaltung für redundanten Betrieb, jedoch ohne Entkoppeldioden):

Die für direkte galvanische Parallelschaltung zugelassenen Typen sind in den jeweiligen technischen Daten unter „Ausgang, Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung“ ersichtlich.

Voraussetzung:

• Die an jeder Stromversorgung angeschlossenen Ausgangsleitungen am Anschluss „+“ und „-“ sollen bis zum gemeinsamen externen Verknüpfungspunkt möglichst mit gleicher Länge und Querschnitt (bzw. gleicher Impedanz) ausgeführt werden.

• Die parallel geschalteten Stromversorgungen sind mit einem gemeinsamen Schalter in der Netzzuleitung gleichzeitig einzuschalten (z. B. mit dem bei Schaltschränken vorhandenem Hauptschalter).

• Die im Leerlauf gemessenen Ausgangsspannungen der noch nicht parallel geschalteten Stromversorgungen dürfen maximal um 50 mV differieren. Dies entspricht in der Regel der Werkseinstellung. Falls bei einstellbaren Stromversorgungen die Ausgangsspannung verändert wird, sollten die „–“-Anschlüsse verbunden und dann im Leerlauf die Spannungsdifferenz zwischen den noch nicht verbundenen „+“-Ausgangsklemmen gemessen werden. Diese Spannungsdifferenz darf 50 mV nicht überschreiten.

Hinweis

Bei der direkten galvanischen Parallelschaltung von mehr als zwei SITOP-Stromversorgungen können weitere Schaltungsmaßnahmen als Kurzschluss- und Überlastschutz erforderlich werden!
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 77
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von Thor »

Na dann ist es ja klar und geklärt
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von ThomasR »

Naja Elt-Onkel hat mir an anderer Stelle geholfen, da habe ich es für ihn gegoogelt dd1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

man könnte ja die Endspannung um 0,8 Volt höher einstellen,
und je eine Diode am Pluspol einbauen.
Dann wäre es ganz optimal.


...
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1512
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schaltnetzteile zusammenschließen

Beitrag von ThomasR »

Lies mal die KT10. Die Lösung mit den Dioden wird da ja gerade NICHT empfohlen. Und bei 0,3Volt (Schottky) und 20A immer noch je 6 Watt abzuführen!