Wischrelais - Schaltung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Wischrelais - Schaltung
Hallo,
früher hatte ich mal die Zeitschrift "elektor" abboniert, und gesammelt.
Hätte ich heute die Leitz-Ordner noch, müsste ich jetzt hier nicht fragen.
Gibt man im Internet den Begriff "Wischrelais", oder noch schlimmer "Wischerrelais" ein,
bekommt man immer was zu Scheibenwischerschaltungen für Kfz mitgeteit.
Wenn auch in Kleinspannung 24V DC, aber es müssten doch erprobte Schaltungen mit einer Handvoll Halbleiter-Bauteilen geben,
um so etwas auf einer Platine neutral aufzubauen ?
Also Kernstück soll ein 'normales' 24V DC - Relais mit Freilaufdiode sein, und dann dazu gefühlte 10 Halbleiterbauteile.
Der Einschaltwischimpuls soll etwa 1 Sekunde lang sein.
+ - 20 % Fehler.
Wer weiß was ?
SPS ?
...
früher hatte ich mal die Zeitschrift "elektor" abboniert, und gesammelt.
Hätte ich heute die Leitz-Ordner noch, müsste ich jetzt hier nicht fragen.
Gibt man im Internet den Begriff "Wischrelais", oder noch schlimmer "Wischerrelais" ein,
bekommt man immer was zu Scheibenwischerschaltungen für Kfz mitgeteit.
Wenn auch in Kleinspannung 24V DC, aber es müssten doch erprobte Schaltungen mit einer Handvoll Halbleiter-Bauteilen geben,
um so etwas auf einer Platine neutral aufzubauen ?
Also Kernstück soll ein 'normales' 24V DC - Relais mit Freilaufdiode sein, und dann dazu gefühlte 10 Halbleiterbauteile.
Der Einschaltwischimpuls soll etwa 1 Sekunde lang sein.
+ - 20 % Fehler.
Wer weiß was ?
SPS ?
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
Hallo,
Elektronikschaltungen selber entwerfen, ist nicht mein Fachgebiet.
Wir haben immer fertige Relais für 230 V verwendet.
Bei der Suche nach DC bin ich auf diese Seite aufmerksam geworden.
https://www.zeitschaltrelais.de/Zeitrel ... elais.html
Elektronikschaltungen selber entwerfen, ist nicht mein Fachgebiet.
Wir haben immer fertige Relais für 230 V verwendet.
Bei der Suche nach DC bin ich auf diese Seite aufmerksam geworden.
https://www.zeitschaltrelais.de/Zeitrel ... elais.html
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
Oder doch Dold
https://www.dold.com/produkte/schaltger ... 7815?c=131
https://www.dold.com/produkte/schaltger ... 7815?c=131
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
https://www.pollin.de/p/multifunktions- ... nen-551129
Markengerät
https://www.pollin.de/p/finder-multifun ... 000-553832
Multifunktions-Zeitrelais SELEC 600XU, 13 Zeitfunktionen
19,95 €Einschaltwischer
Markengerät
https://www.pollin.de/p/finder-multifun ... 000-553832
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
Hallo,
Hintergrund der Frage ist die manuelle Ansteuerung von Motorantrieben.
Ich hatte heute ein Gepräch mit der Fa. Hager, weil ich in den technischen Unterlagen nichts über
die maximale Dauer vom Einschaltimpuls gefunden habe.
Das hat der Anwendungstechniker bestätigt.
Theoretisch könnte man (seine Aussage) den Einschaltimpuls UND den Ausschaltimpuls unendlich lange geben.
Das ist aber im Übergang dann nicht ganz trivial.
Um da auf der sichere Seite zu sein, müsste ein Einschaltwischrelais den Einschaltimpuls geben,
und dann kann der Ausschaltimpuls kommen (gegeneinander verriegelt).
So wird verhindert, dass irgendein 'Döspaddel' beide Befehle zugleich abgibt.
Naja, und wenn so eine Steuerung mehrere Motorantriebe beinhaltet,
wächst der Bedarf an Stückzahl Wischrelais schnell an.
Je Leistungsschalter sind das mind. 4 Stück.
Wenn man die alle in einem Gehäuse unterbringen könnte, hätte man rund 50mm Hutschienenlänge je Leistungsschalter
im Steuerschrank gespart.
...
Hintergrund der Frage ist die manuelle Ansteuerung von Motorantrieben.
Ich hatte heute ein Gepräch mit der Fa. Hager, weil ich in den technischen Unterlagen nichts über
die maximale Dauer vom Einschaltimpuls gefunden habe.
Das hat der Anwendungstechniker bestätigt.
Theoretisch könnte man (seine Aussage) den Einschaltimpuls UND den Ausschaltimpuls unendlich lange geben.
Das ist aber im Übergang dann nicht ganz trivial.
Um da auf der sichere Seite zu sein, müsste ein Einschaltwischrelais den Einschaltimpuls geben,
und dann kann der Ausschaltimpuls kommen (gegeneinander verriegelt).
So wird verhindert, dass irgendein 'Döspaddel' beide Befehle zugleich abgibt.
Naja, und wenn so eine Steuerung mehrere Motorantriebe beinhaltet,
wächst der Bedarf an Stückzahl Wischrelais schnell an.
Je Leistungsschalter sind das mind. 4 Stück.
Wenn man die alle in einem Gehäuse unterbringen könnte, hätte man rund 50mm Hutschienenlänge je Leistungsschalter
im Steuerschrank gespart.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Wischrelais - Schaltung
Meinst du vielleicht eine Monostabile Kippstufe?
Die kenne ich auch als "Wischkontakt"
Die kenne ich auch als "Wischkontakt"
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Wischrelais - Schaltung
Hallo ELT-Onkel,
ich hab gerade geschaut, bei Pilz gab es früher (>25 Jahre) ein sehr schönes und preisgünstiges Relais; da ist aber wohl Geschichte. Wir realisieren solche Probleme heut meist mit einer LOGO! oder ähnlich. Damit kann man auch noch eine Menge anderer Dinge erledigen. Für einen diskreten Aufbau auf Platine gibt es in den Archiven noch Pläne. Ich hab zum Teil meine Elektor noch, allerdings muss ich da zuhause auf die Suche gehen, gerade bin ich unterwegs. Wenn ich was finde sag ich Dir Bescheid. Alternativ kannst Du in Antiquariaten nach den Elektor-Schaltungsbüchern suchen z.B.:https://www.medimops.de/elektor-verlag- ... 60374.html. Ich hatte bei einigen Projekten in jüngerer Zeit allerdings das Problem, das manche Transistoren einfach nicht mehr zu bekommen sind. Wenn Du mich aber aufforderst :-) werde ich natürlich in meinem Archiv unbewältigter Vergangenheit nach einer Schaltung suchen...
ich hab gerade geschaut, bei Pilz gab es früher (>25 Jahre) ein sehr schönes und preisgünstiges Relais; da ist aber wohl Geschichte. Wir realisieren solche Probleme heut meist mit einer LOGO! oder ähnlich. Damit kann man auch noch eine Menge anderer Dinge erledigen. Für einen diskreten Aufbau auf Platine gibt es in den Archiven noch Pläne. Ich hab zum Teil meine Elektor noch, allerdings muss ich da zuhause auf die Suche gehen, gerade bin ich unterwegs. Wenn ich was finde sag ich Dir Bescheid. Alternativ kannst Du in Antiquariaten nach den Elektor-Schaltungsbüchern suchen z.B.:https://www.medimops.de/elektor-verlag- ... 60374.html. Ich hatte bei einigen Projekten in jüngerer Zeit allerdings das Problem, das manche Transistoren einfach nicht mehr zu bekommen sind. Wenn Du mich aber aufforderst :-) werde ich natürlich in meinem Archiv unbewältigter Vergangenheit nach einer Schaltung suchen...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
Halo,
es geht hier um die Rückfallebene der analogen Bedienung.
Im Automatik-Modus werkelt da eine Woodward 3200 o.ä.
WEnn man die Leistungsschalter nicht von Hand kurbeln will, muss Stellmotore her.
Die dürfen aber nur einen Impuls von 24 V / 100 mA / 1 Sec. bekommen.
Früher haben die Leute gezählt: 21, 22, 23, usw.
Das geht heute elektronisch.
Preise per Stück:
- Finder 50,- EUR
- Noname 20,- EUR
...
es geht hier um die Rückfallebene der analogen Bedienung.
Im Automatik-Modus werkelt da eine Woodward 3200 o.ä.
WEnn man die Leistungsschalter nicht von Hand kurbeln will, muss Stellmotore her.
Die dürfen aber nur einen Impuls von 24 V / 100 mA / 1 Sec. bekommen.
Früher haben die Leute gezählt: 21, 22, 23, usw.
Das geht heute elektronisch.
Preise per Stück:
- Finder 50,- EUR
- Noname 20,- EUR
...
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wischrelais - Schaltung
Hallo,
Finder hatte ich unter 40 Euro verlinkt.
Was ist mit dem 1 Link von mir
Ich sehe da auch Reihenklemmen Module ... das spart Platz.
Hast die Seite mal genauer angesehen?
Finder hatte ich unter 40 Euro verlinkt.
Was ist mit dem 1 Link von mir
Ich sehe da auch Reihenklemmen Module ... das spart Platz.
Hast die Seite mal genauer angesehen?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Wischrelais - Schaltung
Wenn es unbedingt Selbstbauelektronik sein muss: Stichwort Timer-IC NE555. Sollten sich etliche Schaltbeispiele im Netz finden.
Ich würde aber ein Multifunktions-Zeitrelais für ein paar Euros nehmen....
Ich würde aber ein Multifunktions-Zeitrelais für ein paar Euros nehmen....