Hallo,
üblichweise hat eine Biogasanlage einen Verbrennungsmotor.
Dieser Motor benötigt einen Anlasser.
Entweder einen mit Druckluft, oder einen mit Kleinspannung.
Wenn Kleinspannung, dann 24 Volt DC.
Jetzt gibt es folgede Konstellation:
Anlasser hat Masse zum Motor.
Motor hat Masse-Kabel zur Batterie.
Der Batteriehauptschalter im Steuerschrank unterbricht üblicherweise
das Massekabel vom Motor zur Batterie.
ABER
Eine eingebaute 230 Volt AC - Kühlwasservorwärmung hat einen PE (1,5 mm²),
der vom Motor zum Steuerschrank verläuft.
Schaltet während des Betriebes jemand den Batteriehauptschalter aus,
liefert die 24 V - LiMa weiter Spannung - der Steuerschrank arbeitet fröhlich weiter.
(+) über den roten 6 mm² der LiMa und (-) über den 1,5 mm² PE zum Schrank.
Weil die Starterbatterien weg sind, steigt die Spannung,
und die Dioden der LiMa sterben.
Wo ist die Lösung ?
...
Vagabundierende Ströme in Biogasanlagen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7760
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Vagabundierende Ströme in Biogasanlagen
Hallo,
wer kommt den auf die Idee den Batterie Hauptschalter eines LKW während der Motor Läuft auszuschalten? Es ist völlig normal, dass dann die Spannung Probleme macht. Die LiMa benötigt die Batterie für die Spannungsregelung auch als immer vorhandenen Verbraucher.
Lass, wenn der Motor läuft, den Hauptschalter eingeschaltet und alles ist gut.
wer kommt den auf die Idee den Batterie Hauptschalter eines LKW während der Motor Läuft auszuschalten? Es ist völlig normal, dass dann die Spannung Probleme macht. Die LiMa benötigt die Batterie für die Spannungsregelung auch als immer vorhandenen Verbraucher.
Lass, wenn der Motor läuft, den Hauptschalter eingeschaltet und alles ist gut.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Vagabundierende Ströme in Biogasanlagen
Moin,
a) Batterieschalter in Plus-Leitung um PE/Masse-Bypass zu verhindern?
b) Batterieschalter als Wartungsschalter deklarieren mit Hinweis nur bei Motorstillstand zu schalten. Aus-Schalter generell über Motorsteuerung. Optional mit zusätzlichem Batterieschütz, wenn DC-seitig mit weggeschaltet werden soll..
c) Positionsüberwachung mit Verriegelung zur Motorsteuerung? Oder gar magnetisch bei otorlauf veriegelte Klappe oder sonstige Schaltsperre über den Batterieschalter?
a) Batterieschalter in Plus-Leitung um PE/Masse-Bypass zu verhindern?
b) Batterieschalter als Wartungsschalter deklarieren mit Hinweis nur bei Motorstillstand zu schalten. Aus-Schalter generell über Motorsteuerung. Optional mit zusätzlichem Batterieschütz, wenn DC-seitig mit weggeschaltet werden soll..
c) Positionsüberwachung mit Verriegelung zur Motorsteuerung? Oder gar magnetisch bei otorlauf veriegelte Klappe oder sonstige Schaltsperre über den Batterieschalter?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Vagabundierende Ströme in Biogasanlagen
Hallo ELT-Onkel,
Frage: geht es denn darum, dass es auch möglich sein soll mit dem Batterieschalter "aus" zu schalten?
Das kann man machen ist aber etwas aufwendig...
Geht es darum den beschriebenen Fehler zu vermeiden, geht auch - am einfachsten mit voller Trennung der Systeme
("isolierter Aufbau") oder hab ich einfach etwas nicht verstanden?
Frage: geht es denn darum, dass es auch möglich sein soll mit dem Batterieschalter "aus" zu schalten?
Das kann man machen ist aber etwas aufwendig...
Geht es darum den beschriebenen Fehler zu vermeiden, geht auch - am einfachsten mit voller Trennung der Systeme
("isolierter Aufbau") oder hab ich einfach etwas nicht verstanden?