elekjet hat geschrieben:Hallo Olaf,
ich betreue selber 3 Mittelspannungsanlagen, dort wo zwei Trafos parallel gefahren werden sind in unserem Falle auch zwei getrennte Zähler installiert und somit immer stromlos wenn der Leistungsschalter aus ist.
Na klar so sollte es auch sein !
In Umspannwerken mit doppel Sammelschiene wird die Meßspannung ( 100V ) über Schütze geschaltet, damit der entsprechende Abgangschutz auch die "richtige" Meßspannung erhält. Sollte nun ein Schütz "kleben" sind die Meßspannungen parallel geschaltet, d.h. die Spannung wird bei abgeschalteter Hochspannung in der Anlage 1 von der Meßspannung der Anlage 2 über die Spannungswandler hochtransformiert.
Klar die Leistung der Wandler ist begrenzt die Spannung wird wohl nie die volle Netzspannung erreichen, aber es dürfte reichen.
Deswegen, Wandler immer beachten !
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !