Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 00:19
von Elt-Onkel
Hallo,
nach Norm muss eine CEE-Steckverbindung für 24V DC mind. 2 Pole haben,
und in der Kennfarbe weiss mit der Nase nach 10h (Uhr) orientiert sein.
Z.B. PCE Nr.: 082-10V
Warum gibt es eigendlich auch welche mit 3 Polen ?
Welche Preise werden denn so aufgerufen von den Deutschen und
Österreichischen Produzenten ?
(Die Chinesen fertigen offensichtlich nix für 24 V DC.)
...
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 08:59
von tm90
Moin,
der dritte Pin kann prima zur Überwachung von der Mittelpunktspannung genutzt werden, wenn eine Batterienlage angeschlossen wird.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... oring.html
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 18:46
von SPS
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 21:35
von Elt-Onkel
Hallo,
leider falsch. PCE082-12V hat eine 12h - Kennung, und ist für Wechselspannung.
Gefragt ist PCE082-10V mit 10h - Kennung, Gleichspannung, und die zugehörige Kupplung.
Scheint ähnlich selten zu sein, wie die 'blaue Mauritius'.
...
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 22:02
von SPS
Sorry, hatte die richtigen Suchbegriffe eingegeben.
Angezeigt wurde dann nur, was so ähnlich ist.
Das besser? Preis ist da
https://www.buerklin.com/de/p/schneider ... 3/01P6144/
Nur Lieferzeit Unbekannt
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 23:12
von Elt-Onkel
Hallo,
das mit der 'blauen Mauritius' spiegelt sich im Preis wieder.
57,- EUR für das bischen Plastik.
15,- EUR wäre 'normal', 8,50 EUR wäre günstig.
...
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Freitag 17. März 2023, 23:29
von SPS
Hallo,
das ist für Produkte, die nicht viel bestellt werden, normal.
Siehe RCD Typ B im Vergleich zu Typ A
Es ist schon nicht einfach, was Lieferbares zu finden.
Kupplung sieht auch nicht gut aus.
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Samstag 18. März 2023, 00:52
von Elt-Onkel
Hallo,
aber 24V DC ist doch eine total übliche Spannung.
24V AC finde ich da ungewöhnlicher.
Trotzdem sind die violetten und die Stecker mit 12h zu finden,
wie 'Sand am Meer'.
Stecker und Kupplung sind aus Thermoplast.
Man müsste mal ausprobieren, was es für ein Aufwand ist,
die 10h-Nase aufzuschweißen, und die 10h-Nut einzufräsen.
Die Nut in den Stecker zu fräsen dürfte ein Aufwand von 5 Minuten sein.
40,- EUR in 5 Minuten zu verdienen, macht einen Stundenlohn von
480,- EUR (incl. MWSt.) !
Die Nase auf das Innenteil der Kupplung zu schweißen dauert länger:
10 Minuten Montage plus 10 Minuten aufschweißen.
Macht 120,- EUR Stundenlohn.
Da kann man einen Lehrling zwei Wochen mit beschäftigen,
und dann hatt er seinen Jahreslohn verdient.
...
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Samstag 18. März 2023, 01:22
von SPS
Hallo,
ich frage mich, ob die Kontakte für Gleichspannung auch anderes ausgelegt sind
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Verfasst: Samstag 18. März 2023, 01:26
von Elt-Onkel
Hallo,
nein.
Alles 'Normalausführung'.
Man kann maximal vernickelte Kontakte bekommen.
...