Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
aber es scheinen nur Stecker am Markt zu sein.
Was ist dem anderen Zeugs von PCE ?
- Anbausteckdose: 382-10f9V
- Gerätestecker: 682-10V
- Kupplung: 282-10V
Eine CEE 24V-Kleinspannungsverteilung für den Katastophenschutz lässt sich mit Steckern allein nicht zusammenstricken.
...
aber es scheinen nur Stecker am Markt zu sein.
Was ist dem anderen Zeugs von PCE ?
- Anbausteckdose: 382-10f9V
- Gerätestecker: 682-10V
- Kupplung: 282-10V
Eine CEE 24V-Kleinspannungsverteilung für den Katastophenschutz lässt sich mit Steckern allein nicht zusammenstricken.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Moin,
Gruß Tobi
na da kann man ja von Glück reden wenn man sowas dann überhaupt nicht braucht. Ich weiss nicht was du unter Katastrophenschutz verstehst aber bei uns ist das einzige das 24V braucht der LKW, alles andere bekommt Netzspannung entweder per Notlärmerzeuger oder SEA/NEA. Inkl. des Fernmeldeequipments der Fk-Einheiten. Dafür sind dann auch die entsprechenden Steckvorrichtungen in ausreichender Anzahl an jeder Ecke vorhanden
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
hier in der Gemeinde haben wir uns auf zwei Spannungs-Ebenen geeinigt.
230/400 Volt AC, wenn die Feuerehrautos im Gerätehaus stehen, und das Aggi vom Fahrzeug läuft.
24 V DC (Akkubetrieb), wenn das jeweilige Feuerwehrauto zum Einsatz ausrücken muss.
Z.B. wird die Zeltbeleuchtung mit beiden Spannungen gebaut.
Rückt dann das FW-Auto aus, wird auf 24V-Notbeleuchtung geschaltet.
Das dann für 12 Ortschaften = Gemeinde.
Also müssen wir an Kleinspannungsequippment mit CEE 2P.10h,ws bauen:
- 12 Akkusätze
- 14 Verteiler
- 14 Kabelroller 4G2,5 30m
- 50 Leuchten
Die Gemeinde hat keine eigenen Stromerzeuger angeschafft.
Ein durchgehender Niederspannungsbetrieb bei Netzausfall ist hier nicht möglich.
...
hier in der Gemeinde haben wir uns auf zwei Spannungs-Ebenen geeinigt.
230/400 Volt AC, wenn die Feuerehrautos im Gerätehaus stehen, und das Aggi vom Fahrzeug läuft.
24 V DC (Akkubetrieb), wenn das jeweilige Feuerwehrauto zum Einsatz ausrücken muss.
Z.B. wird die Zeltbeleuchtung mit beiden Spannungen gebaut.
Rückt dann das FW-Auto aus, wird auf 24V-Notbeleuchtung geschaltet.
Das dann für 12 Ortschaften = Gemeinde.
Also müssen wir an Kleinspannungsequippment mit CEE 2P.10h,ws bauen:
- 12 Akkusätze
- 14 Verteiler
- 14 Kabelroller 4G2,5 30m
- 50 Leuchten
Die Gemeinde hat keine eigenen Stromerzeuger angeschafft.
Ein durchgehender Niederspannungsbetrieb bei Netzausfall ist hier nicht möglich.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Moin,
Daher gibts ja Projekte wie die "Kat-Leuchttürme" und als Notunterkünfte vorgesehene Gebäude die als Anlaufstellen für die Bevölkerung fungieren sollen.
Das Thema ist im Rahmen der Gasmangellage auch bei uns wieder aktuell geworden und hat unter anderem zur Bildung der Fachzüge Elektroversorgung geführt die sich aus spezialisierten Zugtrupps und Fachgruppen zusammensetzen und in Landes - bzw. Bundesreserven organisiert sind. Dazu kommt noch die Beschaffung von neu eingeführten NEA 650kVA und weiteren NEA 200kVA (liegt derzeit beim Beschaffungsamt).
Gruß Tobi
das ist ja auch in keinem Szenario so vorgesehen. Bei einem flächendeckenden Netzausfall erfolgt eine Aufrechterhaltung des Netzbetriebs mittels Mobilaggregaten nur dort wo es aus technischen Gründen unbedingt erforderlich ist, eine Komplettversorgung ist völlig utopisch und allenfalls in den Köpfen einiger technischer Nullnummern aus der Politik möglich.
Daher gibts ja Projekte wie die "Kat-Leuchttürme" und als Notunterkünfte vorgesehene Gebäude die als Anlaufstellen für die Bevölkerung fungieren sollen.
Das Thema ist im Rahmen der Gasmangellage auch bei uns wieder aktuell geworden und hat unter anderem zur Bildung der Fachzüge Elektroversorgung geführt die sich aus spezialisierten Zugtrupps und Fachgruppen zusammensetzen und in Landes - bzw. Bundesreserven organisiert sind. Dazu kommt noch die Beschaffung von neu eingeführten NEA 650kVA und weiteren NEA 200kVA (liegt derzeit beim Beschaffungsamt).
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
um es zu präzisieren:
Ein durchgehender Niederspannungsbetrieb der FW-Gerätehäuser und Dorfgemeinschaftshäuser ist hier
in der Gemeinde nicht möglich.
Es war sogar so, dass teilweise FW-Fahrzeuge mit 230V-Beleuchtung beschafft wurden,
aber kein Aggi auf dem Fz war.
Das habe ich dann geändert, und habe die fehlenden Stromerzeuger organisiert.
...
um es zu präzisieren:
Ein durchgehender Niederspannungsbetrieb der FW-Gerätehäuser und Dorfgemeinschaftshäuser ist hier
in der Gemeinde nicht möglich.
Es war sogar so, dass teilweise FW-Fahrzeuge mit 230V-Beleuchtung beschafft wurden,
aber kein Aggi auf dem Fz war.
Das habe ich dann geändert, und habe die fehlenden Stromerzeuger organisiert.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
nun mal ein Foto von den 24V-CEE-Steckdosen:
. .
Und man glaube nicht, dass man mit 16A Wunder vollbringen kann.
Stöpselt man einen Inverter auf 230V ein, hat der eine Leistung von maximal 400 Watt.
Das 24V-DC-Netz ist also nur ein Notbehelf.
...
nun mal ein Foto von den 24V-CEE-Steckdosen:
. .
Und man glaube nicht, dass man mit 16A Wunder vollbringen kann.
Stöpselt man einen Inverter auf 230V ein, hat der eine Leistung von maximal 400 Watt.
Das 24V-DC-Netz ist also nur ein Notbehelf.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Montag 5. Juni 2023, 23:18
- Wohnort: Bonn
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Moin,
für die Feuerwehr gibt es eine genormte Gleichspannungssteckdose/-stecker: DIN 14690
Alternativ käme noch eine Steckverbindung aus der Landwirtschaft in Frage: DIN 9680
Wenn es etwas mehr Strom sein muss: VG 96917 (NATO-Schweinenase) oder VDA 72594 .
Viele Grüße
Oliver
für die Feuerwehr gibt es eine genormte Gleichspannungssteckdose/-stecker: DIN 14690
Alternativ käme noch eine Steckverbindung aus der Landwirtschaft in Frage: DIN 9680
Wenn es etwas mehr Strom sein muss: VG 96917 (NATO-Schweinenase) oder VDA 72594 .
Viele Grüße
Oliver
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
die DIN 14690 ist eine Deutsche Erfindung aus den 30er Jahren.
Sie wird gegenüber der EU keinen Bestand haben, also aussterben.
Die Feuerwehren in der EU werden sich einheitlich auf CEE umstellen (müssen).
Zumindest in unserer Gemeinde haben wir jetzt damit angefangen.
Wie weit die anderen Städte und Gemeinden sind, weiss ich nicht.
Ja klar, es werden alle Weinen, aber so ist dass, wenn man aufrüsten muss.
...
die DIN 14690 ist eine Deutsche Erfindung aus den 30er Jahren.
Sie wird gegenüber der EU keinen Bestand haben, also aussterben.
Die Feuerwehren in der EU werden sich einheitlich auf CEE umstellen (müssen).
Zumindest in unserer Gemeinde haben wir jetzt damit angefangen.
Wie weit die anderen Städte und Gemeinden sind, weiss ich nicht.
Ja klar, es werden alle Weinen, aber so ist dass, wenn man aufrüsten muss.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kleinspannungssteckverbindung 24V DC
Hallo,
die DIN 9680 stammt mal aus den USA als Motorrad-Ladesteckdose.
Sie wird in Deutschland für Kleinspannungslösungen jeglicher Art verwendet.
I.d.R immer wenn der Bereich von 16A bis 35A abgedeckt werden muss.
Dazu hatte ich viel geschrieben.
Siehe Leitungsroller Kleinspannung.
...
die DIN 9680 stammt mal aus den USA als Motorrad-Ladesteckdose.
Sie wird in Deutschland für Kleinspannungslösungen jeglicher Art verwendet.
I.d.R immer wenn der Bereich von 16A bis 35A abgedeckt werden muss.
Dazu hatte ich viel geschrieben.
Siehe Leitungsroller Kleinspannung.
...