Power Station ohne Potentialausgleich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Power Station ohne Potentialausgleich
Moin,
ich habe für unsere zukünftigen Zeltausflüge eine kompakte Power Station gekauft.
In dieser sind LiFePo4 Akkus verbaut sowie USB-Buchsen, 12V Zigarettenanzünder sowie zwei Steckdosen mit 230V.
Den Stromerzeuger habe ich als erneuert vom Hersteller gekauft.
Bei mir angekommen habe ich gesehen, dass der eine Kontakt vom Schutzleiter umgebogen war.
Kein Ding, Abdeckung ab und gerade gebogen.
Oh, kein Potentialausgleich zwischen den Steckdosen
Muss bei einem reinem Batteriestromerzeuger ohne 230V AC Eingang (Ladung über Netzteil) kein Potentialausgleich zwischen den Steckdosen erfolgen?
ich habe für unsere zukünftigen Zeltausflüge eine kompakte Power Station gekauft.
In dieser sind LiFePo4 Akkus verbaut sowie USB-Buchsen, 12V Zigarettenanzünder sowie zwei Steckdosen mit 230V.
Den Stromerzeuger habe ich als erneuert vom Hersteller gekauft.
Bei mir angekommen habe ich gesehen, dass der eine Kontakt vom Schutzleiter umgebogen war.
Kein Ding, Abdeckung ab und gerade gebogen.
Oh, kein Potentialausgleich zwischen den Steckdosen
Muss bei einem reinem Batteriestromerzeuger ohne 230V AC Eingang (Ladung über Netzteil) kein Potentialausgleich zwischen den Steckdosen erfolgen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7803
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Hallo,
es kommt drauf an, was der Chinese sich dabei gedacht.
Der Batterie-Stromerzeuger (+ Inverter) liefert ja L + L.
Deswegen habe ich auf meinem 24V-Umformer eine extra PE-Buchse eingebaut.
Wenn die Speisung über einen Generator mit ISO-Wächter erfolgt, kann dort der
Potentialausgleich realisiert werden.
. .
Im Original ist die Buchse gn-ge.
Man hätte natürlich auch einen PE-Stecker (a la SPS) einstecken können.
Nur bedingt das natürlich eine Verdrahtung hinter der Abdeckung.
...
es kommt drauf an, was der Chinese sich dabei gedacht.
Der Batterie-Stromerzeuger (+ Inverter) liefert ja L + L.
Deswegen habe ich auf meinem 24V-Umformer eine extra PE-Buchse eingebaut.
Wenn die Speisung über einen Generator mit ISO-Wächter erfolgt, kann dort der
Potentialausgleich realisiert werden.
. .
Im Original ist die Buchse gn-ge.
Man hätte natürlich auch einen PE-Stecker (a la SPS) einstecken können.
Nur bedingt das natürlich eine Verdrahtung hinter der Abdeckung.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Moin,
ich habe gestern testweise ein Potential geerdet (PE einer Steckdose) und dann hatte ich eine Netzspannung ähnlich dem TN Netz mit 0V und 230V auf dem anderen Potential. Also die Schutztrennung funktioniert immerhin.
Aber so richtig verstehe ich das nicht. Das täuscht einen PE vor, dient jetzt aber nur dem festhalten der Stecker.
ich habe gestern testweise ein Potential geerdet (PE einer Steckdose) und dann hatte ich eine Netzspannung ähnlich dem TN Netz mit 0V und 230V auf dem anderen Potential. Also die Schutztrennung funktioniert immerhin.
Aber so richtig verstehe ich das nicht. Das täuscht einen PE vor, dient jetzt aber nur dem festhalten der Stecker.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7803
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7803
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Hallo,
es gibt aber einen Effekt, den man im Auge behalten sollte:
So etwa ab 50 Meter hinter Trenntrafo beginnt sich einer der beiden L
sich kapazitiv mit der Erde zu verbünden.
Je nach Leitungsführung entweder der eine L, oder der andere L.
Und um genau für den Fall klare Verhältnisse zu schaffen,
klemmt man (für mehr Kabellänge) einen der beiden L auf PE.
Dann hat man einen PEL kreiert.
...
es gibt aber einen Effekt, den man im Auge behalten sollte:
So etwa ab 50 Meter hinter Trenntrafo beginnt sich einer der beiden L
sich kapazitiv mit der Erde zu verbünden.
Je nach Leitungsführung entweder der eine L, oder der andere L.
Und um genau für den Fall klare Verhältnisse zu schaffen,
klemmt man (für mehr Kabellänge) einen der beiden L auf PE.
Dann hat man einen PEL kreiert.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Moin,
ich bin morgen wieder in der Betriebsstelle, da nehme ich den Stromerzeuger mal genauer unter die Lupe und messe diesen einmal durch.
Gibt es keine Forderung, dass Schutzkontakte miteinander verbunden sein müssen?
ich bin morgen wieder in der Betriebsstelle, da nehme ich den Stromerzeuger mal genauer unter die Lupe und messe diesen einmal durch.
Gibt es keine Forderung, dass Schutzkontakte miteinander verbunden sein müssen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Lieber TM90,
jetzt torpediere doch nicht die Energiewende durch einen fehlenden Schutzleiter in den ach so hippen und modernen Powerstations welche mittels Solarzellen eingefangenen Strom konservieren....
Die Dinger sind momentan absolut beliebt, nicht nur bei Campern und anderen Outdoor-Freaks, sondern auch bei Leuten welche Vorsorge für den großen Blackout treffen wollen. Ich nehme an das da viel in China einfach zugekauft und dann gelabelt wird. Und dabei niemand großartig auf so Dinge wie Schutzleiter geachtet wird.
Bin gespannt was bei Deinen Recherchen rauskommt....
(Ich persönlich finde die Preise für diese Powerstations aktuell etwas überzogen, wenn dann brauchts eine größere und die dazu passenden Solarzellen, dafür legt man ne Stange Geld auf den Tisch. Das hält mich davon ab mir aktuell sowas zuzulegen für den Campinggebrauch.)
jetzt torpediere doch nicht die Energiewende durch einen fehlenden Schutzleiter in den ach so hippen und modernen Powerstations welche mittels Solarzellen eingefangenen Strom konservieren....
Die Dinger sind momentan absolut beliebt, nicht nur bei Campern und anderen Outdoor-Freaks, sondern auch bei Leuten welche Vorsorge für den großen Blackout treffen wollen. Ich nehme an das da viel in China einfach zugekauft und dann gelabelt wird. Und dabei niemand großartig auf so Dinge wie Schutzleiter geachtet wird.
Bin gespannt was bei Deinen Recherchen rauskommt....
(Ich persönlich finde die Preise für diese Powerstations aktuell etwas überzogen, wenn dann brauchts eine größere und die dazu passenden Solarzellen, dafür legt man ne Stange Geld auf den Tisch. Das hält mich davon ab mir aktuell sowas zuzulegen für den Campinggebrauch.)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Power Station ohne Potentialausgleich
Moin,
hier eine Darstellung aus dem Elektropraktiker:
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... einsaetze/
Ich denke, ich werde mal beim Hersteller anfragen, wie der Doppelfehler erkannt wird.
Also nicht, das mir das nicht vorher schon bekannt war, aber ich kann nichts finden, was ein fehlen der Verbindung rechtfertigt.
hier eine Darstellung aus dem Elektropraktiker:
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... einsaetze/
Ich denke, ich werde mal beim Hersteller anfragen, wie der Doppelfehler erkannt wird.
Also nicht, das mir das nicht vorher schon bekannt war, aber ich kann nichts finden, was ein fehlen der Verbindung rechtfertigt.