Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Halo,
tm90 hat geschrieben: Mittwoch 7. Dezember 2022, 05:25 Moin,

das ist eine 10er VPE.
Da steht 115,- EUR pro Stück.

Wat is nu richtig ?


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

eben mit Bals telefoniert.

Ergebnis: Es klappt.

Technisch passt das 07BQ-A-F 5G10 in den 32A-Stecker IP67,
und der 10mm² Übergang mit dem 4mm Cu-Bolzen in die schraubenlose Klemme.

Ja, technisch ist die schraubenlose Klemme nur für Kupfer zugelassen.
Man darf also das feindrähtige Alu nicht direkt einklemmen.
Mit dem Cu-Stiftkabelschuh ist es aber zulässig.

Leider ist bei Klauke mit dem 344R bei 25mm² Schluss.
Die 10mm² Übergangs-Stiftkabelschuhe muss man also über Alibaba
direkt in China bestellen.

Der Preis ist tatsächlich pro Stück.
Aber nach Rabatt kommt im Großhandel so ca. 30,- EUR pro Stück (netto)
bei heraus.

Jetzt muss ich nur noch dem Kabel habhaft werden.

Der 6,5 kVA Stromerzeuger macht als Schieflast maximal 27 Ampere
auf einem Aussenleiter.
Daher die 32A-Strippen. Im Normalfall sind es rund 8 Ampere je Aussenleiter.
Das dürfte bei 10mm² Alu auf 500 Meter dann kein Problem sein.


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von SPS »

Hallo,
was sind das denn für besondere Stiftkabelschuhe?
Hast mal einen Link?

Ich finde normale Teil isolierte auch in 10 mm²
Ist das ein anderes Material?
Bei Cimco steht
Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... rt-Rot.pdf

In der überschritt, steht bis 6 mm². In der Tabelle jedoch auch 10 mm²

Klauke auch
https://www.conrad.de/de/p/klauke-st171 ... +%26+Kabel
Oder ist das Problem, dass die nicht ganz rund sind?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Übergangsstiftkablschuhe sind zentrisch hinten mit Alu-Hülse,
und vorne mit Kupfer-Stift.

Nur bei Alibaba in China zu haben.
Lieferbar per Luftfracht bis 29.12.2022.

Inzwischen habe ich auch den Preis für das Kabel.
07BQ-A-F 5G10 kostet (brutto) 5,- EUR der lfdm.
07BQ-F 5G6 kostet (brutto) etwa 8,- EUR der lfdm.

Macht 3,- EUR x 500 Meter = 1'500,- EUR Differenz.
Zusätzlich die Gewichtsersparnis beim Verlegen,
und die Sicherheit gegen Diebstahl.

...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elektromann »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. Dezember 2022, 15:29
und die Sicherheit gegen Diebstahl.
...
Hoffentlich steigen die Aluminium Preise nicht :rolleyes:
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Trumbaschl »

Elektromann hat geschrieben: Mittwoch 7. Dezember 2022, 16:23
Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. Dezember 2022, 15:29
und die Sicherheit gegen Diebstahl.
...
Hoffentlich steigen die Aluminium Preise nicht :rolleyes:
Und hoffentlich merken potenzielle Diebe auch rechtzeitig, dass es Alu ist... sonst ist die Leitung trotzdem weg.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der Einwand ist berechtigt.

Die Diebe merken es erst beim zweiten mal.

Das ist genau so, wie der Diebstahl der Masterden bei der DB.
Neuerdings sind die aus einem Gemisch von Stahl und Alu.
Die haben dann einen blauen Strich draußen auf der Isolierung.
Beim ersten mal klauen gibt es kein Geld beim Schrotthöker.
Der Lerneffekt tritt erst danach ein.


...
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von E-Jens »

Meistens kommen dann noch andere, die es auch noch lernen müssen. kiste1
Erst, wenn es sich rumgesprochen hat wird es besser.
Gruß Jens
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Wulff »

Wäre es böse, wenn ich sagen würde, manche Diebe lernen es schon bevor sie beim Schrotthöker sind? sagnix1

https://www.shz.de/deutschland-welt/ham ... n-41814916
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. Dezember 2022, 15:29 Hallo,

die Übergangsstiftkablschuhe sind zentrisch hinten mit Alu-Hülse,
und vorne mit Kupfer-Stift.

Nur bei Alibaba in China zu haben.
Lieferbar per Luftfracht bis 29.12.2022.

Ich hatte spasseshalber bei Klauke angefragt.
Die wollten Sonderwerkzeuge bauen, pp.

Jetzt direkt in China bestellt.
Preis incl. MWSt. und incl. Versand 1,- EUR per Stück.
Aussen hat die Alu-Hülse 10mm Durchmesser,
d.h. mit CU25 Sechskant verpressen.

Bals hat telefonisch bestätigt, das die 10mm² Stiftkabelschuhe in die
Federzugklemmen passen.
Nun wollen wir mal sehn.


...
Antworten