Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun der Versuch.

Die Chinesischen AlCu-Stiftkabelschuhe in Bals CEE 5x32A.

Es jobbt.
Aber die Stifte müssen etwas abgefräst werden.
Im Ergebnis passen die Stifte mit der Maximalgröße 3mm x 5,5mm
in die Öffnungen.
Ist also ein Cu-Querschnitt von gut 16mm².
Notwendig wären ja nur 6mm².
Mechanisch also gut überdimensioniert.

Im Original hat der Kupferbolzen 5,6mm Außendurchmesser.
Mithin also etwa 25mm².

.
CEE5x32_AlCu.JPG
.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von tm90 »

Moin,

Das sieht aber ziemlich eng aus, gerade wenn du das 10 qmm eingepresst hast und die CEE Kappe befestigen möchtest.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

vom Ende Stiftkabelschuh bis zur Zugentlastung sind es 7 cm.

Rechnen wir 2 cm Kabelmantel von ab,
bleiben 5 cm zum Aufweiten der Adern.

Mir reicht das.


...
Antworten