Welchen Querschnitt sollte eigentlich die Erdungsleitung haben, die die Heizungs-, Gas- und Wasserrohre verbindet? Darf man auch flexibel verlegen?
Gehen wir mal vom Standart-Fall aus...
Potentialausgleich - Querschnitt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten:
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Frankle,
guckst Du hier: VDE 0100-540:1991-11 Abschnitt 9.
Wenn es sich um den Hauptpotentialausgleich handelt, dann ist der Querschnitt mindestens die Hälfte des größten Querschnittes der Anlage. Aber auch hier gibt es Grenzen: Mindestquerschnitt 6mm² Cu, er braucht nicht größer als 25mm² Cu zu sein. Eine Forderung nach massiven Leitern gibt es nicht.
Gruß Olaf
guckst Du hier: VDE 0100-540:1991-11 Abschnitt 9.
Wenn es sich um den Hauptpotentialausgleich handelt, dann ist der Querschnitt mindestens die Hälfte des größten Querschnittes der Anlage. Aber auch hier gibt es Grenzen: Mindestquerschnitt 6mm² Cu, er braucht nicht größer als 25mm² Cu zu sein. Eine Forderung nach massiven Leitern gibt es nicht.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- edison
- Null-Leiter
- Beiträge: 321
- Registriert: Dienstag 17. Mai 2005, 21:27
- Wohnort: NRW
- Kontaktdaten:
Bin jetzt leicht verunsichert, bisher war ich der Affassung, das hierfür nur NYM Leitungen verwendet werden dürfen.
Da ich in einem Kabelwerk arbeite, könnte ich recht günstig an z.B. 35² gn/ge herankommen - das ist dann aber nicht mit einer weiteren grauen Isolierung versehen, sondern lediglich PVC Isoliert.
Meiner Meinung nach sollte das OK. sein, solange alles in Rohr installiert wird.
Kollegen waren da jedoch anderer Meinung.
Da ich in einem Kabelwerk arbeite, könnte ich recht günstig an z.B. 35² gn/ge herankommen - das ist dann aber nicht mit einer weiteren grauen Isolierung versehen, sondern lediglich PVC Isoliert.
Meiner Meinung nach sollte das OK. sein, solange alles in Rohr installiert wird.
Kollegen waren da jedoch anderer Meinung.