Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
igor
Null-Leiter
Beiträge: 18
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von igor »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. September 2022, 14:29 noch eon-Avacon:

Die drücken in die HAK regelmäßig NH-00 mit 100 A rein,
wenn im Haus zwei und mehr Wohnungen vorhanden sind.
Kommt nach HAK 100A keine "laienbedienbare Überstrom-Schutzeinrichtung" gemäß VDE-AR-N 4100?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich habe schon alles gesehen:

- NH-00 80A
- SLS 63A
- Hauptschalter 100A
- Hauptschalter 63A
- Gar nix, d.h. direkt vom HAK bis zum Zähler mit NYM


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von tm90 »

Elt-Onkel hat geschrieben: Samstag 3. September 2022, 22:04
Oder es war ein "Fake-Aufkleber".
...
Ich habe jetzt den zweiten offenen Verteiler in der näheren Umgebung vom neuen Wohngebiet mit Alu-Kabel gehabt.
Ich denke, es war ein alter Aufkleber oder meine Brille war verdreckt und ich kann nicht mehr lesen.
Antworten