Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Sorry, ich verstehe die Frage nicht.
44 kW gibt es als Standard in Deutschland ohne Baukostenzuschuss,
und ohne Wandlerzählung.
In Hannover gibt es 69 kW als Direktzählung.
...
44 kW gibt es als Standard in Deutschland ohne Baukostenzuschuss,
und ohne Wandlerzählung.
In Hannover gibt es 69 kW als Direktzählung.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
bei uns meldest du 30 kW an. Diese sind dann ohne Baukostenzuschuss. Dafür bekommst du eine 63 A Absicherung und Direktmessung. Also 44 kW.
bei uns meldest du 30 kW an. Diese sind dann ohne Baukostenzuschuss. Dafür bekommst du eine 63 A Absicherung und Direktmessung. Also 44 kW.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
bei enercity gibt es sogar explizite Vorschriften für die Verdrahtung der
Zählerfelder mit 16mm² bei 100 A - Direktzählung.
Kostet nur eben einen Baukostenzuschuss.
Logischerweise kann man dann keine eHz einbauen.
...
bei enercity gibt es sogar explizite Vorschriften für die Verdrahtung der
Zählerfelder mit 16mm² bei 100 A - Direktzählung.
Kostet nur eben einen Baukostenzuschuss.
Logischerweise kann man dann keine eHz einbauen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Leider finde ich so was nicht. Es steht ein Hinweis, dass diese Information ist im Dokument "Abrechnungsmessung Netz – Sondermessungen" vorhanden, aber dort wird Wandlermessung ab 63A angeboten. Kann es sein, dass so was nicht mehr möglich ist?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Es kommt immer auf den Netzbetreiber an, abweichend von Standardkonfigurationen gibt es immer Sonderlocken.
Beispiel 100A-Direktmessung: mittels Verdrahtungssatz 25mm² und ausschließlicher Dreipunktbefestigung kann das Ding voll belastet werden, macht man bei gewerblichen Verbrauchern mit diesem Bedarf gerne.
Ich habe gerade einen Kunden, der sich einen zusätzlichen 250A-HA aufs Grundstück hat stellen lassen, weil der Preis für die Errichtung ziemlich günstig war, da kommt zunächst nur der Carport mit Wallbox ran (mit Zählerschrank zwischen natürlich). Volle Auslastung natürlich beantragt mit angeblich geplanter Grundstücksteilung, Wallboxen...
Bei Einfamilenhäusern rechnet der Netzbetreiber nie damit, daß der Strom der HA-Sicherung dauerhaft fließt, selbst bei Mehrfamilienhäusern wird nie mit einer Dauerbelastung mit Nennstrom kalkuliert. Sonst müßte ja vom Straßenverteiler alle drei Grundstücke eine neue Zuleitung verlegt werden.
Beispiel 100A-Direktmessung: mittels Verdrahtungssatz 25mm² und ausschließlicher Dreipunktbefestigung kann das Ding voll belastet werden, macht man bei gewerblichen Verbrauchern mit diesem Bedarf gerne.
Ich habe gerade einen Kunden, der sich einen zusätzlichen 250A-HA aufs Grundstück hat stellen lassen, weil der Preis für die Errichtung ziemlich günstig war, da kommt zunächst nur der Carport mit Wallbox ran (mit Zählerschrank zwischen natürlich). Volle Auslastung natürlich beantragt mit angeblich geplanter Grundstücksteilung, Wallboxen...
Bei Einfamilenhäusern rechnet der Netzbetreiber nie damit, daß der Strom der HA-Sicherung dauerhaft fließt, selbst bei Mehrfamilienhäusern wird nie mit einer Dauerbelastung mit Nennstrom kalkuliert. Sonst müßte ja vom Straßenverteiler alle drei Grundstücke eine neue Zuleitung verlegt werden.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
Auszug TAB Niederspannung enercity:
"Für Direktmessungen bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquerschnitt von 16 oder 25 mm² Cu feindrähtig und mit 25 mm langen Aderendhülsen auszuführen."
...
Auszug TAB Niederspannung enercity:
"Für Direktmessungen bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquerschnitt von 16 oder 25 mm² Cu feindrähtig und mit 25 mm langen Aderendhülsen auszuführen."
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Auszug TAB Enercity:
Bei einer angeschlossenen Leistung bis 40 kW wird direkt gemessen, darüber hinaus werden Messeinrichtungen mit
Stromwandler eingesetzt (siehe Richtlinie “Abrechnungsmessung Netz – Sondermessungen“). Bei Dauerstromanlagen
größer 32 A sind die zusätzlichen Anforderungen der VDE-AR-N 4101 zu beachten.
Bei einer angeschlossenen Leistung bis 40 kW wird direkt gemessen, darüber hinaus werden Messeinrichtungen mit
Stromwandler eingesetzt (siehe Richtlinie “Abrechnungsmessung Netz – Sondermessungen“). Bei Dauerstromanlagen
größer 32 A sind die zusätzlichen Anforderungen der VDE-AR-N 4101 zu beachten.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
noch eon-Avacon:
Die drücken in die HAK regelmäßig NH-00 mit 100 A rein,
wenn im Haus zwei und mehr Wohnungen vorhanden sind.
Eine Kuriosität fand ich letztes Jahr vor, da waren im HAK 3 x 100A,
und in der NSHV 3 x 80A.
Natürlich Direktzählung.
...
noch eon-Avacon:
Die drücken in die HAK regelmäßig NH-00 mit 100 A rein,
wenn im Haus zwei und mehr Wohnungen vorhanden sind.
Eine Kuriosität fand ich letztes Jahr vor, da waren im HAK 3 x 100A,
und in der NSHV 3 x 80A.
Natürlich Direktzählung.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Grundsätzlich nutzen das andere Betreiber für vorübergehend angeschlossene Anlagen (Abschnitt 13.1). Weil sonst die Schemen B1.01 bis B2.42, die auch im Beiblatt zur TAB NS Nord gelistet sind, nicht richtig verwendet werden (da steht immer SHS bis 63A). Es interessant, dass keine anderen Dokumente solche Möglichkeit beschreiben.