Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von Elt-Onkel »

Sorry, ich verstehe die Frage nicht.

44 kW gibt es als Standard in Deutschland ohne Baukostenzuschuss,
und ohne Wandlerzählung.

In Hannover gibt es 69 kW als Direktzählung.


...
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

bei uns meldest du 30 kW an. Diese sind dann ohne Baukostenzuschuss. Dafür bekommst du eine 63 A Absicherung und Direktmessung. Also 44 kW.
Gruß Jens
igor
Null-Leiter
Beiträge: 18
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von igor »

Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 6. September 2022, 06:18 In Hannover gibt es 69 kW als Direktzählung.

...
Wer bietet solchen Anschluss? enercity Netz in allen Dokumenten schreibt,dass nur bis 63A bzw. 40 kW Direktmessung möglich ist, sonst kommt Wandlermessung.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

bei enercity gibt es sogar explizite Vorschriften für die Verdrahtung der
Zählerfelder mit 16mm² bei 100 A - Direktzählung.

Kostet nur eben einen Baukostenzuschuss.

Logischerweise kann man dann keine eHz einbauen.


...
igor
Null-Leiter
Beiträge: 18
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von igor »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. September 2022, 09:30 bei enercity gibt es sogar explizite Vorschriften für die Verdrahtung der
Zählerfelder mit 16mm² bei 100 A - Direktzählung.
Leider finde ich so was nicht. Es steht ein Hinweis, dass diese Information ist im Dokument "Abrechnungsmessung Netz – Sondermessungen" vorhanden, aber dort wird Wandlermessung ab 63A angeboten. Kann es sein, dass so was nicht mehr möglich ist?
meisterglücklich
Null-Leiter
Beiträge: 1665
Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
Wohnort: Berlin

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von meisterglücklich »

Es kommt immer auf den Netzbetreiber an, abweichend von Standardkonfigurationen gibt es immer Sonderlocken.
Beispiel 100A-Direktmessung: mittels Verdrahtungssatz 25mm² und ausschließlicher Dreipunktbefestigung kann das Ding voll belastet werden, macht man bei gewerblichen Verbrauchern mit diesem Bedarf gerne.
Ich habe gerade einen Kunden, der sich einen zusätzlichen 250A-HA aufs Grundstück hat stellen lassen, weil der Preis für die Errichtung ziemlich günstig war, da kommt zunächst nur der Carport mit Wallbox ran (mit Zählerschrank zwischen natürlich). Volle Auslastung natürlich beantragt mit angeblich geplanter Grundstücksteilung, Wallboxen...

Bei Einfamilenhäusern rechnet der Netzbetreiber nie damit, daß der Strom der HA-Sicherung dauerhaft fließt, selbst bei Mehrfamilienhäusern wird nie mit einer Dauerbelastung mit Nennstrom kalkuliert. Sonst müßte ja vom Straßenverteiler alle drei Grundstücke eine neue Zuleitung verlegt werden.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Auszug TAB Niederspannung enercity:

"Für Direktmessungen bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquerschnitt von 16 oder 25 mm² Cu feindrähtig und mit 25 mm langen Aderendhülsen auszuführen."


...
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von froebel88 »

Auszug TAB Enercity:

Bei einer angeschlossenen Leistung bis 40 kW wird direkt gemessen, darüber hinaus werden Messeinrichtungen mit
Stromwandler eingesetzt (siehe Richtlinie “Abrechnungsmessung Netz – Sondermessungen“). Bei Dauerstromanlagen
größer 32 A sind die zusätzlichen Anforderungen der VDE-AR-N 4101 zu beachten.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

noch eon-Avacon:

Die drücken in die HAK regelmäßig NH-00 mit 100 A rein,
wenn im Haus zwei und mehr Wohnungen vorhanden sind.

Eine Kuriosität fand ich letztes Jahr vor, da waren im HAK 3 x 100A,
und in der NSHV 3 x 80A.
Natürlich Direktzählung.


...
igor
Null-Leiter
Beiträge: 18
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?

Beitrag von igor »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 7. September 2022, 10:35 Auszug TAB Niederspannung enercity:

"Für Direktmessungen bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquerschnitt von 16 oder 25 mm² Cu feindrähtig und mit 25 mm langen Aderendhülsen auszuführen."

...
Grundsätzlich nutzen das andere Betreiber für vorübergehend angeschlossene Anlagen (Abschnitt 13.1). Weil sonst die Schemen B1.01 bis B2.42, die auch im Beiblatt zur TAB NS Nord gelistet sind, nicht richtig verwendet werden (da steht immer SHS bis 63A). Es interessant, dass keine anderen Dokumente solche Möglichkeit beschreiben.