Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Aus gegebenem (oder befürchteten) Anlaß würde ich gern wissen, wie genau der Aufbau des Verteilnetzes nach dem Ortsnetztrafo aussieht. Nachdem ich heute im örtlichen Baumarkt gesehen habe wie sich "Otto-Normalverbraucher" mit elektrischen Bauheizungen in der 11kW Klasse eindeckt, befürchte ich in meiner Gegend mit vielen Gasanschlüssen im Winter einen lokalen oder regionalen Blackout.
Wie stark sind die üblichen Straßenstationen? Wie sind die abgesichert? Für wieviele Straßenzüge oder Grundstücke sind die üblicherweise zuständig? Was ist die übliche Bemessungsleistung? etc. etc.
Ich weiß, daß es da extreme Unterschiede gibt! Ich will aber verstehen, wo der größte Schwachpunkt sein könnte.
Wir wohnen in einer ländlichen Gegend ohne jede Freileitung (weder 20kV noch 400Volt Ebene) und haben die übliche NYY oder NYCWY Verkabelung (ich habe zwar damals zugesehen, wie der Westnetz Techniker unseren HA erstellt hat, kann aber nur aus dem Gedächtnis schätzen, daß in der Straße 70/95mm² Cu verlegt sind). Der Straßenverteiler steht ca. 100m entfernt, die nächste Station etwa 200m. Die Übergabestation 110/20kV kann ich aus meinem Haus in 800m sehen, zwei Kreise/Großtrafos.
Bis dato habe ich das Gerede über mögliche Blackouts und die Folgen eher ignoriert bzw. belächelt. Nun beginne ich umzudenken
Kann man noch Aktien der NH Sicherungshersteller kaufen?
Wie stark sind die üblichen Straßenstationen? Wie sind die abgesichert? Für wieviele Straßenzüge oder Grundstücke sind die üblicherweise zuständig? Was ist die übliche Bemessungsleistung? etc. etc.
Ich weiß, daß es da extreme Unterschiede gibt! Ich will aber verstehen, wo der größte Schwachpunkt sein könnte.
Wir wohnen in einer ländlichen Gegend ohne jede Freileitung (weder 20kV noch 400Volt Ebene) und haben die übliche NYY oder NYCWY Verkabelung (ich habe zwar damals zugesehen, wie der Westnetz Techniker unseren HA erstellt hat, kann aber nur aus dem Gedächtnis schätzen, daß in der Straße 70/95mm² Cu verlegt sind). Der Straßenverteiler steht ca. 100m entfernt, die nächste Station etwa 200m. Die Übergabestation 110/20kV kann ich aus meinem Haus in 800m sehen, zwei Kreise/Großtrafos.
Bis dato habe ich das Gerede über mögliche Blackouts und die Folgen eher ignoriert bzw. belächelt. Nun beginne ich umzudenken
Kann man noch Aktien der NH Sicherungshersteller kaufen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Moin,
Kollege Elt Onkel hat dazu einige Fakten im Thema "Interview zur Atomkraft" geliefert. Das ist glaub ich auf der dritten Seite.
Kollege Elt Onkel hat dazu einige Fakten im Thema "Interview zur Atomkraft" geliefert. Das ist glaub ich auf der dritten Seite.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Elt-Onkel! Hätte ich mir ja denken können
Aber unter DER Überschrift hätte ich nie gesucht, danke für den Hinweis.
Also NH1 in 250A bunkern
Aber unter DER Überschrift hätte ich nie gesucht, danke für den Hinweis.
Also NH1 in 250A bunkern
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
m.W. verlegen die Versorger eher Alu-KabelThomasR hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 13:52 Wir wohnen in einer ländlichen Gegend ohne jede Freileitung (weder 20kV noch 400Volt Ebene) und haben die übliche NYY oder NYCWY Verkabelung (ich habe zwar damals zugesehen, wie der Westnetz Techniker unseren HA erstellt hat, kann aber nur aus dem Gedächtnis schätzen, daß in der Straße 70/95mm² Cu verlegt sind).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Moin,
bei uns im neu errichteten Wohngebiet wurde Kupfer verwendet. Das habe ich mit meinen eigenen Augen auf der Trommel gelesen, als das Kabel eingezogen wurde
Ich denke, das wird regional entschieden.
bei uns im neu errichteten Wohngebiet wurde Kupfer verwendet. Das habe ich mit meinen eigenen Augen auf der Trommel gelesen, als das Kabel eingezogen wurde
Ich denke, das wird regional entschieden.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
Zum Westen der Republik:
Bis Ende der 50er Jahre hat man Niederspannung noch als Freileitung angeschlossen.
Bis Ende der 60er Jahre dann Straßenkabel NYY 4x120 oder dreieinhalb x 120.
Ab den 70er Jahren dann NAYY 4x150.
Seit etwa dem Jahr 2010 NAYY 4x240 (wegen Batterie-Auto-Ladung).
Wobei ich dann ja lieber 2 x 4x150 legen würde,
denn nicht jeder Kabelmonteuer hat Oberarme, wie ein Olympia-Ringer.
In den Sicherungsschaltleisten der Kompaktstationen sitzen NH-2.
Also Strangsicherungen bis 400 Ampere.
Und nein, die HH-Sicherungen auf der OS-Seite sind primär als
Kurzschlußschutz da.
Die Überlast vom Ortsnetztrafo muß der vorgelagerte Schutz erkennen,
oder dieses erfolgt durch eine Temperaturabschaltung bei z.B. 80 °C.
Ich vermute mal, dass wir in ein paar Jahren über einen verstärkten
Neutralleiter sprechen.
Das wäre dann z.B. ein NAYY 3x150 + 300 + 70 oder ein
NAYY 3x150 + 2x150 + 70.
Den PE dann in der Mitte, und 5 Leiter (SE) zu je 150 drumherum.
...
... und die vierte Seite.
Zum Westen der Republik:
Bis Ende der 50er Jahre hat man Niederspannung noch als Freileitung angeschlossen.
Bis Ende der 60er Jahre dann Straßenkabel NYY 4x120 oder dreieinhalb x 120.
Ab den 70er Jahren dann NAYY 4x150.
Seit etwa dem Jahr 2010 NAYY 4x240 (wegen Batterie-Auto-Ladung).
Wobei ich dann ja lieber 2 x 4x150 legen würde,
denn nicht jeder Kabelmonteuer hat Oberarme, wie ein Olympia-Ringer.
In den Sicherungsschaltleisten der Kompaktstationen sitzen NH-2.
Also Strangsicherungen bis 400 Ampere.
Und nein, die HH-Sicherungen auf der OS-Seite sind primär als
Kurzschlußschutz da.
Die Überlast vom Ortsnetztrafo muß der vorgelagerte Schutz erkennen,
oder dieses erfolgt durch eine Temperaturabschaltung bei z.B. 80 °C.
Ich vermute mal, dass wir in ein paar Jahren über einen verstärkten
Neutralleiter sprechen.
Das wäre dann z.B. ein NAYY 3x150 + 300 + 70 oder ein
NAYY 3x150 + 2x150 + 70.
Den PE dann in der Mitte, und 5 Leiter (SE) zu je 150 drumherum.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
Ein Trommel NYY 4x240 würde hier wahrscheinlich keine Woche
frei rumliegen.
Es kann natürlich auch sein, daß in irgendwelchen Anschlußgeometrien
dünnere Strippen das Auswahlkriterium sind.
Aber üblicherweise legt man heute alles über 35 mm² in Alu.
...
Oder es war ein "Fake-Aufkleber".
Ein Trommel NYY 4x240 würde hier wahrscheinlich keine Woche
frei rumliegen.
Es kann natürlich auch sein, daß in irgendwelchen Anschlußgeometrien
dünnere Strippen das Auswahlkriterium sind.
Aber üblicherweise legt man heute alles über 35 mm² in Alu.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aufbau der NS Verteilung auf Straßenebene?
Hallo,
um dem Februar 2023 auf Augenhöhe begegnen zu können haben wir jetzt
als Reserve im Lager (Stück / Stromstärke):
NH00: 3x35 / 3x50 / 6x63 / 3x80 / 6x100 / 3x125 / 3x160
NH1: 3x200 / 3x250
NH2: 3x63 / 3x100 / 3x200 / 6x250 / 6x355
NH3: 3x 250 / 6x355
NH4: 3x800 / 3x1250
-.-.-.-.-.-.-.-.-
HH 20/24 kV: 6x16 / 6x20 / 6x25 / 0x31,5 / 3x40 / 1x50
Bei 31,5 A und bei 50 A muss ich noch ein wenig zulegen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Der Ortsnetztrafo steht an der Nordspitze vom Grundstück.
Wenn dann also der eon-Monteur dann schulterzuckend an der Straße steht,
können wir aushelfen.
Dieses Invest von 4'500,- EUR macht natürlich nur einen Sinn,
wenn denn das vorgelagerte 110 kV - Netz was liefert.
...
um dem Februar 2023 auf Augenhöhe begegnen zu können haben wir jetzt
als Reserve im Lager (Stück / Stromstärke):
NH00: 3x35 / 3x50 / 6x63 / 3x80 / 6x100 / 3x125 / 3x160
NH1: 3x200 / 3x250
NH2: 3x63 / 3x100 / 3x200 / 6x250 / 6x355
NH3: 3x 250 / 6x355
NH4: 3x800 / 3x1250
-.-.-.-.-.-.-.-.-
HH 20/24 kV: 6x16 / 6x20 / 6x25 / 0x31,5 / 3x40 / 1x50
Bei 31,5 A und bei 50 A muss ich noch ein wenig zulegen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Der Ortsnetztrafo steht an der Nordspitze vom Grundstück.
Wenn dann also der eon-Monteur dann schulterzuckend an der Straße steht,
können wir aushelfen.
Dieses Invest von 4'500,- EUR macht natürlich nur einen Sinn,
wenn denn das vorgelagerte 110 kV - Netz was liefert.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03