Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Montag 4. April 2022, 07:11
von Heinrich
SPS hat geschrieben: ↑Samstag 2. April 2022, 03:10
Ps. Ich hatte nur Drehstromgeräte ab 380 V bei der Firma gefunden.
Hattest du nicht von 230 V 1 Phasen Geräte geschrieben?
https://www.nfo-drives.de/wp-content/up ... ptimal.pdf
Oh oh, da habe ich wirklich einen Bock geschossen. Habe vor ein paar Jahren mal FUs gesucht mit kleiner Leistung und Drehstromanschluß, und keine gefunden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht das es doch welche geben kann.
Also ja ich habe da einen mit Drewhstromanschluß. Das ist nicht toll, aber bei einen Gerät kann ich schon damit leben.
Der Umbau wird wegen Urlaub noch etwas dauern, ich werde Euch auf den laufenden halten.
Danke!
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Montag 4. April 2022, 08:35
von IH-Elektriker
DBY656 hat geschrieben: ↑Samstag 2. April 2022, 19:54
Bei der Verwendung von CEE-Stecker und Leitung mit mind. 2,5mm² ist bei einem Ableitstrom größer 10mA ein zweiter Schutzleiter mit mindestens dem selben Querschnitt bis zu dem Punkt erforderlich an dem dieser nicht weniger als 10mm² Cu oder 16mm² Al aufweist.
Jein. In der Maschine schon, aber nicht mehr parallel zur Anschlussleitung. Das wurde in der Ausgabe 2018 geändert, früher war das so das man einen zweiten Schutzleiter ziehen musste was aber in der Praxis niemand gemacht hat....
Und das was hinter dem Speisepunkt der Maschine sprich CEE-Stecker kommt interessiert nicht.
Schutzziel war/ist das der eine vorhandene Schutzleiter ja beschädigt werden könnte und dann der zweite Schutzleiter wirksam wird. Daher ja auch das mit den 10mm² da man annimmt das ein solcher Querschnitt nicht beschädigt wird. Inzwischen sieht man schwere Gummischlauchleitung mit 2,5mm² wohl als ausreichend beständig gegen Beschädigungen an.
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Montag 4. April 2022, 09:25
von SPS
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Montag 4. April 2022, 16:13
von IH-Elektriker
Der Beitrag fasst das ganze schön zusammen. Sobald es sich um Maschinen gemäß MRL handelt greift die EN60204-1 und deren Forderungen.
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Dienstag 5. April 2022, 20:50
von tm90
SPS hatte auch vor kurzen eine Ableitstrom Fibel hier im Forum eingestellt. Da habe ich gelernt, dass es auch Ableitstrom Filter gibt. Vielleicht ist das auch noch ein Ansatzpunkt zum testen.
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Dienstag 5. April 2022, 20:59
von SPS
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 5. April 2022, 20:50
SPS hatte auch vor kurzen eine Ableitstrom Fibel hier im Forum eingestellt. Da habe ich gelernt, dass es auch Ableitstrom Filter gibt. Vielleicht ist das auch noch ein Ansatzpunkt zum testen.
Diese hier?
https://epa.de/download/de/07_Dokumente ... _Fibel.pdf
Hatte nur nichts zu 1 Phasenwechselstrom gefunden. Darum ging es in der Ausgangsfrage
Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom
Verfasst: Dienstag 5. April 2022, 21:17
von tm90
Da hat die Firma Schaffner einige im Sortiment.
https://www.schaffner.com/de/produkte/emv/